中储粮直属库火灾因配电箱短路 点击:91 | 回复:8



lzgz00

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-06-03 16:25:13
楼主

新华网哈尔滨6月3日电(记者刘景洋 范迎春) 黑龙江省公安消防总队3日公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。

  消防部门通过询问大量现场目击证人以及勘査火灾现场,在排除放火的可能后,首先确定起火部位位于12号堆垛南侧。

  消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火灾物证鉴定中心进行鉴定,结合鉴定结论,最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”

  导线为何会与箱体摩擦?专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动过程中埋下了隐

 




lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-06-03 21:10:38
1楼

“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”

难道这个电箱是临时电箱,今天放这,明天放那?

sfyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 580回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2012年4月26日
发表于:2013-06-05 00:09:20
2楼

n已经出了质疑的声音了!

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2013-06-05 10:13:51
3楼

电工是替死鬼,在哪儿都差不多

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-06-05 10:16:47
4楼

做电工难啊。

出了这么大的事还的负责。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2013-06-05 10:26:18
5楼

难道没人经常巡查吗?难道是移动电箱哈哈。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-07-24 06:15:06
6楼

引用 墨之殇 的回复内容: 做电工难啊。出了这么大的事还的负责。 


 

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-24 06:51:48
7楼

   以是我们做工控的错,做人难,做电工更难啊。难道这个电箱是临时电箱,今天放这,明天放那?

sfyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 580回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2012年4月26日
发表于:2013-07-24 15:20:52
8楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:    以是我们做工控的错,做人难,做电工更难啊。难道这... 


 看不出来吗,人家是故意放的火,不过原因是记在电工身上的