中储粮火灾系配电箱短路引发 点击:83 | 回复:5



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-03 11:49:46
楼主

新华网哈尔滨6月3日电 (记者刘景洋 范迎春)黑龙江省公安消防总队3日公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。

消防部门通过询问大量现场目击证人以及勘査火灾现场,在排除放火的可能后,首先确定起火部位位于12号堆垛南侧。

消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火灾物证鉴定中心进行鉴定,结合鉴定结论,最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”

导线为何会与箱体摩擦?专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动过程中埋下了隐患。

据央视《焦点访谈》报道,31日火灾事故后,中储粮黑龙江林甸直属库副主任罗洪权在接受记者采访时表示,火灾或由于大风导致,可能是一场意外。表面过火面积是4万吨左右,预计直接损失大约8000多万元。

记者从黑龙江省林甸县公安局证实,中储粮林甸直属库主任郜彦平等9人因涉嫌重大责任事故罪3日被移送当地公安机关。

其中郜彦平与直属库副主任罗洪权被取保候审,直属库副主任于国春、直属库综合科科长陈岩及5名工人被刑事拘留。

 



楼主最近还看过



隨風--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:146帖 | 5530回
  • 年度积分:1307
  • 历史总积分:29997
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2013-06-03 13:45:06
1楼

星星之火可以燎原啊!搞电的千万不能马虎,稍出差错,后患无穷!

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-03 14:10:16
2楼

这个事情发生的太不是时候啦。         

工控小人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2013-06-03 14:14:20
3楼

东西老化严重,又不知道维护

青铜_95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 202回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2013-06-03 14:50:17
4楼

这个就是疏于维护的下场,不过我们公司也这样的。安全只是口上说说,天上飘飘的事。

sdzhibohui

  • 精华:5帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:1766帖 | 7713回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44752
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2013-06-03 14:59:07
5楼

引用 青铜_95 的回复内容: 这个就是疏于维护的下场,不过我们公司也这样的。安全只是...


安全事故只有发生了  人们才意识到


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师