   如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量)。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查:

(1)各相定子绕组首尾端或定子绕组中部分线圈是否接反。如果接反,应予以纠正。

(2)各相定子绕组匝数是否相同(特别是大修中重绕定子绕组后,各线圈的匝数有可能多少不一)。如果不同,应重绕。

(3)定子绕组匝间是否短路或接地。如果短路或接地,应查出短路点或接地点,并予以消除。

(4)多路并联定子绕组是否有个别支路断线。若查出个别支路断线,应重新焊接,并做好绝缘包扎工作。