变压器冷却系统发生故障处理方法 点击:109 | 回复:2



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-02 13:43:59
楼主

        对于强迫油循环风冷、水冷和导向水冷却的变压器,当冷却系统(指风扇、潜油泵、冷却水系统等)发生故障而停用冷却装置时,应进行以下处理:

(1)当变压器控制盘上出现“冷却装置工作电源故障”或“备用电源故障”光字信号时,应立即查明原因,使冷却装置尽快恢复工作。

(2)当变压器控制盘上出现“冷却水中断”光字信号时,应迅速检查原因,使冷却装置恢复工作。

(3)如果同时出现上述两种故障信号,则应注意变压器上层油温和油枕油位的变化。当冷却装置全部停运时,会出现油温急剧上升和可能从防爆管(或安全气道)跑油的现象。当冷却装置恢复运行后,油枕油位又急剧下降,且油位下降到标尺-20℃以下并有继续下降趋势时,应立即停用重瓦斯保护装置。如果在规定时间内无法使冷却装置恢复运行,则应汇报值长,并使变压器退出运行。




安全督察

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 573回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2013-06-02 13:52:18
1楼

冷却站有人值班就好,没有人的话有点麻烦哦!

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-06-02 14:18:41
2楼

学习了