台达变频器CH2000PG卡与编码器的使用 点击:3299 | 回复:3



506401276

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2013年3月14日
发表于:2013-05-31 10:44:34
楼主

各位前辈,小弟现有一台CH2000台达变频器安装PG01L的卡,打算下周去客户现场调试,但不知道对方的编码器是什么类型。请教各位PG01L与不同类型的编码器连接要注意哪些问题。比如PG1与编码器的接线,PGout与控制器的接线方式的等。有没有不能与PG01L配套使用的编码器?望各位前辈不吝赐教,小弟在此谢过!




字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-31 11:59:54
1楼

六根线,两根电源线IP和IG,四根信号线A+,A-,B+,B即AB两相脉冲,第Z相不用接。

 

如果方向反了,只需调换AB两相的接线,或者在变频器里设置成A相超前或B相超前。

 

另外就是你看看台达的PG卡最多能接受多大频率的脉冲反馈,这里的反馈必须要大于编码器的脉冲。

 

祝你顺利~~

 

 

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-01 16:07:55
2楼

不知道楼主是否解决了?怎么没信了????????

506401276

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2013年3月14日
发表于:2013-06-07 15:58:34
3楼

回复内容:

对: 字字实在  不知道楼主是否解决了?怎么没信了???????? 内容的回复!


 谢谢,我问了台达的技术支持,基本解决了