oye7393
单位的ACS800变频器,晚上老是过流故障(2310)其它几台都正常,电机,泵和变频器都换了还是经常跳,准备换电缆了
各位高人有啥主意?
守望麦田
是否有量过电机运行时的电流,确定是不是真的过流故障
du353737852
如果电机电缆绝缘没问题的话,建议从新做一下标准辨识。
电流还真不到280a都跳
标准辨识
标准辨识从一样机器拿过来的控制盘还要从新做吗
苏立朋
确定下环境因素(天气热)电缆载流量 和老化程度逐个排除。