三台水泵轮流启动的问题求助! 点击:5621 | 回复:11



jdlzl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2013-05-28 13:10:59
楼主

两个远方启动命令,三台水泵,两个远方停止命令。

正常情况下,一个启动命令启动一台泵后,是能够满足供水要求的,如果出现异常,要求启动另一台泵。

控制要求:启动以启动次数最少的泵先启动,停止则停止最先启动的泵;

 

1)如何确定泵中启动次数最少的泵,以方便先启?

2)如何确定哪台泵是最先先启动的,以方便先停?

3)如果最先启动的泵连续运转达到8小时,先启动另一台泵,再停掉最先启动的泵?

 




zhanfan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2013年5月28日
发表于:2013-05-28 13:48:54
1楼

像雾像,雨又像,风!

gongkongWAP

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2013-05-28 13:56:59
2楼
不错,知道的坛友请告知

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-28 14:15:12
3楼

   太难了,有 MP 送就容易搞了

1)如何确定泵中启动次数最少的泵,以方便先启?

  三台水泵做个启动输入信号的统计,每到一个信号输入加1,启动时进行比较,最小值的启动输出就行

2)如何确定哪台泵是最先先启动的,以方便先停?

  每台水泵启动时单次启动时也时行计时,在停止时进行运行时间比较,大的运行时间先停止就OK

3)如果最先启动的泵连续运转达到8小时,先启动另一台泵,再停掉最先启动的泵?

  2中的每台水泵启动计时到达 8 小时就输出一个信号给PL,先停机

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-05-28 15:14:26
4楼

1)如何确定泵中启动次数最少的泵,以方便先启?

一般不同的泵有不同的接触器来控制,可以利用接触器的返回信号(就算用接触器的常开点)来统计次数,假如是变频器用变频器运行信号来计算次数。

2)如何确定哪台泵是最先先启动的,以方便先停?

还是利用上述的信号,做时间计数,然后比较。

3)如果最先启动的泵连续运转达到8小时,先启动另一台泵,再停掉最先启动的泵?

还是利用上述的信号,做时间计数,然后比较。

提供一个计时程序供参考:

 

 

 

网情删

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2013-05-28 16:28:57
5楼

这个嘛,用逻辑代数运算即可轻易的求取结果,然后用组合逻辑电路和时序逻辑电路即可轻易实现目标。

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-28 16:54:37
6楼

计时是个好办法。。。


另外如楼上所言,用代数方法也很简单的。


而且两者可以综合使用。起机的时候参考运行时间最短的那个最优先。停机的时候,并机运行中谁先起的就先停谁。如果每次只运行一台泵,那就更简单了。

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-28 16:57:01
7楼

咦,我的ID变了。。。谢谢管理,谢谢政府,谢谢论坛

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-05-28 17:43:14
8楼

竟然有两个启动和两个停止信号。

以前常见的一个远方启动和停止信号。

至于泵的轮换,可以参考论坛PLC擂台的帖子,有相应内容的。

jdlzl

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2013-05-28 19:00:03
9楼

引用 云锋-王者之师 的回复内容: 竟然有两个启动和两个停止信号。以前常见的一个远方启动和... 


 

有两个启动信号很奇怪吗?我在水电厂工作,电站有两台水轮发电机组,当机组启动时,要启动供水系统,所以有两个启动和停止信号!

 

泵的轮换,PLC擂台的帖子没有一个符合要求!

 

jdlzl

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2013-06-02 17:22:16
10楼

有人帮忙吗?看看大家的啦

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-06-02 20:33:33
11楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 1)如何确定泵中启动次数最少的泵,以方便先启?一般不同...