路上小心自己
选用西门子S7-200CPU224XP小型 PLC
--领域
图不完整,基本上是对的。
谢谢师傅,麻烦您指一下哪不完整?那俩个模拟量接的对吗?还有电源怎么标了?L,N,M怎么标了?
回复内容:
对: --领域 图不完整,基本上是对的。 ... 内容的回复!
乖乖小笨熊
模拟量纯粹就是错的,还有:Q0.0——Q0.2你就等着烧吧,保证阀门开启一下子就烧了
hujiamiao1990
这个图不对啊 输入有24V没有0V,输出有220V没有零线
对: 乖乖小笨熊 模拟量纯粹就是错的,还有:Q0.0——Q0.2你就等着... 内容的回复!
师傅,那怎么改下了?
HUHEAN
斯文人
模拟量输入怎么这样接的?你的模拟量输入是给的电压还是电流?怎么跟PLC的输出电源搞到一块了?搞不懂
还有你的PLC是继电器的输出还是什么输出的?
这个图都不完整。。。。。
lig860330
你买模块的时候,带着一个接线说明,你应该好好看看。我建议,你的PLC输出不要直接接负载,即使PLC是继电器输出,也要通过DC24V的中间继电器中转一下,然后再接负载。224XP的模拟量输入,只支持0-10V的信号,这一点要注意。
王者之师——广州@阿君
AIW0 AIW2不是DC24V直接连到输入端的。。。有瑕疵
云锋-王者之师
模块手册上有相应模块的接线端子分布图以及具体接线的。
建议先下载份手册。
十年河西
这个图错误很多,没法形容了
#天涯-工控人生军团
这个图是错的。
lyjhf2006
根据 我画图经验,AI 卡应该不需要24Vdc 不是收4-20ma?这样接不烧啊?Do 输出部分不用经过relay? 然后relay 接220v 串成电路吗?
小诚
以前在学校我就这样画,
现在看,这算啥图。
开关信号的接线还说得过去,
模拟量,负载的都问题。
clxsmart
(\____/) / @__@ \ ( (oo) ) `-.~~.-' / \ @/ \_ (/ / \ \) WW`----'WW (\____/) / @__@ \ ( (oo) ) `-.~~.-' / \ @/ \_ (/ / \ \) WW`----'WW (\____/) / @__@ \ ( (oo) ) `-.~~.-' / \ @/ \_ (/ / \ \) WW`----'WW
TooLazy
先把手册的接线图看好了再画吧
wuqunle
。。。。。。。。。。。。。。。
小小付
能这样已经很不错了,,,,慢慢来。。问题还是有的。。。累积经验吧,,,我也在累积
Fu Wa
先看清楚手册,输出端Q0.0--Q0.2应该接上续流二极管进行保护。。L+、M,1L、1M,L、N、GND要标识清楚啊。。。。。。。