三菱FX系列PLC编程口通信协议总览说明 点击:220 | 回复:1



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-25 19:54:18
楼主

该协议实际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信。 
通讯格式: 
命令 命令码 目标设备 
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D 
DEVICE WRITE CMD "1" X,Y,M,S,T,C,D 
FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C 
FORCE OFF CMD "8" X,Y,M,S,T,C 
传输格式: RS232C 
波特率: 9600bps 
奇偶: even 
校验: 累加方式(和校验) 
字符: ASCII 
16进制代码: 
ENQ 05H 请求 
ACK 06H PLC正确响应 
NAK 15H PLC错误响应 
STX 02H 报文开始 
ETX 03H 报文结束 

帧格式: 
STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower) 
例子: 
STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM 
02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H 
SUM=CMD+......+ETX; 
30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h; 
累加和超过两位取低两位 
1、DEVICE READ(读出软设备状态值) 
计算机向PLC发送: 
始 命令 首地址 位数 终 和校验 
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM 
例子:从D123开始读取4个字节数据 
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h 
地址算法:address=address*2+1000h 
再转换成ASCII 
31h,30h,46h,36h 
PLC返回 
STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM 
注:最多可以读取64个字节的数据 
例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据 
02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h 

2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值) 
始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验 
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM 
例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD 
02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h 
PLC返回 
ACK (06H) 接受正确 
NAK (15H) 接受错误 

3、位设备强制置位/复位 
FORCE ON置位 
始 命令 地址 终 和校验 
STX CMD ADDRESS ETX SUM 
02h 37h address 03h sum 
FORCE OFF复位 
始 命令 地址 终 和校验 
STX CMD ADDRESS ETX SUM 
02h 38h address 03h sum 

PLC返回 
ACK(06H) 接受正确 
NAK(15H) 接受错误 
设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h 

说明: 
1.帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。 
2.地址算法上有说明。 
3.累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。 
三菱FX系列PLC编程口通信源代码 
fx_comm.h 
FX系列PLC四种通信模式的特性 
   首先讲讲FX系列PLC的通信方式。 
   FX系列PLC根据使用的通信模块与协议不同,分为以下四种通信模式: 
   1、PLC的N:N通信方式 
   2、PLC双机并联通信方式 
   3、PLC与计算机专有协议通信方式(无须梯形图,电脑直接读写操纵PLC) 
   4、PLC与计算机无协议通信方式(梯形图RS指令方式,可自定义通信协议) 
   以下将详细列出各通信模式的特性: 
  N:N网络 PLC并联 专用协议计算机连接 无协议通信 
传输标准 RS485 RS485/RS422 RS485/RS422或RS232 
传输距离 500m RS485/RS422:500mRS232:15m 
连接数量 8站 1:1 1:N(N<=16) 1:1 
通信方式 半双工 FX,FX2c,FXon:半双工FX2n: 全双工 
数据长度 固定 7bit/8bit 
校验 无/奇/偶 
停止位 1bit/2bit 
波特率 38400bps 19200bps 300/600/1200/2400/4800/9600/19200 
头字符 固定 无/有效 
尾字符 
控制线 ------ 
协议 --- 格式1/格式4 无 
和校验 固定 无/有效 
适用机型 FX2n,FXon FX2n,FX,FX2c FX2n,FXon,FX,FX2c 
FX系列PLC专用协议通信指令一览 
以下将详细列出PLC专用协议通信的指令: 
指令 注释   
BR 以1点为单位,读出位元件的状态   
WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值   
BW 以1点为单位,写入位元件的状态   
WW 以16点为单位,写入位元件的状态,或以1字为单位,写入值到字元件   
BT 以1点为单位,SET/RESET 位元件   
WT 以16点为单位,SET/RESET 位元件,或写入值到字元件   
RR 控制PLC运行RUN   
RS 控制PLC停止STOP   
PC 读出PLC设备类型   
TT 连接测试   

注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等; 
   字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。 
FX系列PLC专用协议通信指令格式详解 
  约定说明: 
      ENQ为请求标志,ASCII值5,VB中以chr(5)表示; 
      ACK为正确标志,ASCII值6,VB中以chr(6)表示; 
      STX为请求标志,ASCII值2,VB中以chr(2)表示; 
      EXT为请求标志,ASCII值3,VB中以chr(3)表示; 
      表格中红色字为需要求和效验的部分; 
      和效验为每一项的ASCII值的总和转换成十六进制后区低两位; 
      站号、PLC号、元件数量、和效验都是以十六进制表示; 
      等待延时为0-150毫秒,以十六进制0H-FH表示,如100ms为AH。 
   1、批量读出位元件--BR指令 
   格式: 
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 
PC侧: ENQ 站号 PLC号 BR 延时 首地址 数量 和效验 ACK 站号 PLC号 
PLC侧: STX 站号 PLC号 数据 EXT 和效验 
9 10 11 12 13 14 
   [注] 上述中:1、"PLC号"系统默认为"FF";2、"首地址 "应以十进制表示,如首地址"X0018"表示从X寄存器的第18地址单元开始读取I/O量;3、"数量"表示读取的I/O量个数;4、"和效验"是指从"站号"到"数量"之间的各代码的ASCII码的累加和;5、PLC侧的响应码中"和效验"是指从"站号"到"EXT"之间的各代码的ASCII码的累加和。6、可以读出"X"、"Y"和"M"寄存器的内容。 
例如:要读出站号为0的Fx2n系列PLC的X00到X08共9点的状态值,延时100ms,假设采用Communication Format(D8120)的Format 1 方式:: 
注 释: 请求 站号 PLC号 命令 延时 元件首地址 元件数量 和效验 
代 码: ENQ 0 0 F F B R A X 0 0 0 0 0 9 4 2 
ASCII码: 05H 30H 30H 46H 46H 42H 52H 41H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 35H 34H 32H 
   您只要将以上兰色部分的代码以字符串形式(VB中可以表示为CHR(5)&" 00FFBRAX00000942")发送到PLC,就会有正确的回应信息,如下: 
注 释: 头 站号 PLC号 元件首地址 尾 和效验 
代 码: STX 0 0 F F 0 0 1 1 0 1 1 0 1 EXT 0 5 
ASCII码: 02H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 31H 31H 30H 31H 31H 30H 31H 03H 30H 35H 
   若发送码有误,则有以下回应: 
注 释: 头 站号 PLC号 和效验 
代 码: NAK 0 0 F F 0 6 
ASCII码: 15H 30H 30H 46H 46H 30H 36H 

2、批量读出字元件--WR指令 
   格式: 
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 
PC侧: ENQ 站号 PLC号 WR 延时 首地址 数量 和效验 ACK 站号 PLC号 
PLC侧: STX 站号 PLC号 数据 EXT 和效验 
9 10 11 12 13 14 
   该命令使用方法与1(BR)命令相同,不再赘述。 
3、批量写入位元件--BW指令 
   格式: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PC侧: ENQ 站号 PLC号 BW 延时 首地址 数量 写入值 和效验 
PLC侧: ACK 站号 PLC号 
10 11 12 
4、批量写入字元件--WW指令(M寄存器100单元置"1") 
   格式:01FFWWAM01000100010C 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PC侧: ENQ 站号 PLC号 WW 延时 首地址 数量 写入值 和效验 
PLC侧: 05H 01 FF A M0100 01 0001 0C ACK 站号 PLC号 
10 11 12 
  请自行分析以上代码。 
请继续关注如何控制PLC的运行/停止。 