丰李
今天碰到一个问题,变频器是否害怕相序错误?
查了两个厂家的变频器说明书,一个有相序保护功能,一个没有相序保护功能;
那么变频器是否有相序保护功能?
是不是变频器本身在交流、变直流、再变交流,所以就没有相序顺序的问题?可以随便调换顺序?而输出端的顺序不会变化,变频器内部会变通??
楼主最近还看过
字字实在
进线端相序是不固定的,变频器的输出相序是按IGBT导通的顺序产生的,和进线相序没有关系,它输出的既不是直流电也不是交流电,是靠IGBT导通顺序形成一个旋转磁场,可以随便调换,不影响使用。
小诚
楼主的最后的描述是对的。
阿水--王者之师
变频器的输入线路一般有相序保护,输入线不分的吧?
回复内容:
对: 字字实在 进线端相序是不固定的,变频器的输出相序是按IGBT导通... 内容的回复!
也就说:“输入端可以是L1、L2、L3,也可以是L1、L3、L2,也可以是L2、L1、L3,,无论哪一种,输出都是U、V、W,电机不会因为输入端的相序而反转吗?
王者之师----dkhiller
进线只参与整流,而决定正反向的是逆变
王者之师-帝国时代
引用 字字实在 的回复内容: 进线端相序是不固定的,变频器的输出相序是按IGBT导通...
fyc871356965
引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 引用 字字实在 的回复内容: 进线端相序是不固定的,变...
江湖走走--原创军团
变频器的输入测没有相序要求,输出测的相序可以通过内部参数设定来改变;假如设了单方向运行,同时又设定了最低转速为零,方向接反了,变频器会没有输出的。
对: 江湖走走--原创军团 变频器的输入测没有相序要求,输出测的相序可以通过内部参... 内容的回复!
我要找一台试试看、、、、
忠义--王者之师
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 变频器的输入测没有相序要求,输出测的相序可以通过内部参...
无敌炸薯条
输入R/S/T随便接,输出U/V/W也随便接(如果你电机可以正反转的情况下),如果电机反向,把输出任意2根线倒一下就可以了。
对: 无敌炸薯条 输入R/S/T随便接,输出U/V/W也随便接(如果你电... 内容的回复!
ok
tanglihao
你直接试试不就知道了
会笑的鱼
这没关系的,随便弄!
东边日出_1
进线相序与出线相序无固定,对于电机负荷来讲如果需要改变转向智能改变变频器的输出接线。
zhangbingccc
可以设置变频器输出反向。
重庆杜
输入是不分的、输出也不分的、主要是你的设备问题来决定方向、可以改输出三跟线来达到你设备的要求
峰少
输入不分相序,输出的相序与输入相序无关,输出是固定的。也就是不管输入的相序如何,输出的相序都一样。
chuanyisuo
输入不分,只要相电压可以启动就可以。