s7300与台达DOP-B触摸屏的问题 点击:209 | 回复:3



浩瀚海_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2013-05-08 10:22:34
楼主

现在在做S7300与台达DOP-B05S100触摸屏的通讯,发现一个问题无法解决。

就是PLC中I0.0的故障输入无法在屏幕中报出来。程序中故障点I0.0接通对应的M62.0得电。那么想把这个故障在屏幕上显示出来,台达的触摸屏报警设置里面没法选择M点,只能选择MW,ID,IW,MD等等。哪位兄弟做过这方面的,请帮忙 ,谢谢




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-08 12:54:58
1楼

  没有用过台达的屏,PLC内的 M 点你在屏里可用 MW 字来显示中的一位一样的

浩瀚海_1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2013-05-08 13:29:05
2楼

我弄清楚啦,台达屏里面的字的位和西门子的是反的

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-05-08 13:38:02
3楼

可以取MW中的位来显示。                      