浩瀚海_1
现在在做S7300与台达DOP-B05S100触摸屏的通讯,发现一个问题无法解决。
就是PLC中I0.0的故障输入无法在屏幕中报出来。程序中故障点I0.0接通对应的M62.0得电。那么想把这个故障在屏幕上显示出来,台达的触摸屏报警设置里面没法选择M点,只能选择MW,ID,IW,MD等等。哪位兄弟做过这方面的,请帮忙 ,谢谢
阿水--王者之师
没有用过台达的屏,PLC内的 M 点你在屏里可用 MW 字来显示中的一位一样的
我弄清楚啦,台达屏里面的字的位和西门子的是反的
#天涯-工控人生军团
可以取MW中的位来显示。