10年以后是富翁
一台6年的老设备,PLC是三菱的,人机界面是威纶的。问题:触摸屏中三个数据D201,D202 ,D203,其中D202和D203都能正常给数据到PLC,唯独D201给不进去,设备谁都没动。为什么会出现这样的情况,求大神解释。。。
my39366
到右D201的界面 通信自己接线读取数据 对比一下协议
银光人生—华
是不是本来就没数据啊?
时空——王者之师
看看脚本有没有做了程序对它操作!
zc_517
换个屏咯!我们帮该程序。838626218.屏也是台湾的。
青岛黄工
D200用了吗?双字用D200,那么D201放的是高16位,供参考。。。。。。
沧海一粟——王者之师
肯定重叠使用了。。。。。。
zggdiyutc
肯定重叠使用了 数据在小于32676的时候看不出来 超这数的时候就 脑残了
runljz
这个你要监看一下PLC中D201这个地址里面的值,说不定是PLC 中D201这个地址出问题了。在就是还要考虑到干扰问题,
simonwu675
应该是PLC里面另外一个地方给D201值了
双剑合璧
监控一下D200里有没有值,如果没有修改过参数,看看是不是哪个地方动了,如有需要,可以联系我254489112@qq.com
忠义--王者之师
引用 runljz 的回复内容: 这个你要监看一下PLC中D201这个地址里面的值,说不...
lihefufu
免费技术支持 13528089600 李
http://www.hzkeyou.com
CQD
D201肯定是被占用了,建议你监控PLC的数据看一下,应该就能明白了
技术交流,QQ :541881337
同意13楼的说法,程序的问题,D201肯定被占用了,需要监控下PLC,也有可能D201用了,但没实际意义,故没显示出来。欢迎咨询步科触摸屏山东代理254489112@qq.com
xuyikun
学习
fsjnzhouyan
D201寄存器了坏了,存储器有使用刷新次数的。