proface一机多屏 点击:2078 | 回复:0



gh_3424

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2013-05-03 15:58:07
楼主

近期碰到很多朋友使用或咨询PLC和触摸屏之间如何实现以及多屏,之前也发过贴,但失败了,希望这次不要失败。

所谓一机多屏,就是一台控制器和多台触摸屏通信,理论上讲大多数品牌都能实现这个功能,但这种功能有很大局限性,就是通信速度和触摸屏数量。这两者是矛盾的,也就说你要很好的通信速度,触摸屏数量就不能太多,而且数量过度能否通信都很难保证。所以在设计人机系统解决方案时,PLC间能解决的不要放到人机上,尽量精简HMI数量,我们目标很简单,可靠的系统便利的使用。

    proface目前针对这种情况一般有4种解决方案:

          1.422/485多重连接/MPI网络方式,纯粹串口通信,通信数量和速度都相当有限,5台以内

          2.以太网方式,数量和速度很大程度取决于控制器CPU的通信能力

          3.以太网多重连接,一台触摸屏作为以太网主机先和PLC通过23/422/485方式通信,然后再和触摸屏子站通过以太网方式通信,通讯数量和速度不影响PLC,但取决与触摸屏主机以及各个触摸屏画面规模。

          4.现场总线,触摸屏作为上位机通信,触摸屏数量也很有限,作为第三方HMI用DP来实现,成本很是高昂,一般不推荐

    下面就GP4501TW和西门子S7-300 plc CPU315 2DP以MPI和以太网多重连接方式实现1:4连接,作简单介绍。

     1.硬件系统架构

       S7-300和触摸屏之间,MPI直连,触摸屏之间以太网

       

     2.PLC类型/通信协议选择

       

   3.开启以太网多重连接,主站从站IP地址必须在同一网段

       菜单---工程——系统设置——主机——扩展功能设置

           

       4.添加3个触摸屏子站,设置好主站IP地址

             

      5.备注,实际使用还要注意很多的细节,祝您好运

       




热门招聘