检修高压电动机或高压变频装置时应做哪些安全措施? 点击:712 | 回复:2



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-04-30 13:12:18
楼主

检修高压电动机或高压变频装置时应做好以下安全措施:

1)断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装绝缘隔板;

2)在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

3)将拆开后的电缆头三相短路接地;

4)采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。

 




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-30 14:56:12
1楼

<此处内容被屏蔽>停电工作票,是必须的。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-30 15:25:40
2楼

生命诚可贵  安全放第一         


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师