Q1. 840D OEM显示故障

A:机床制造厂家在HMI安装使用PROGRAM PACKAGE等软件编制的画面,修改了HMI原有的菜单系统,所以请参考机床生产厂家的使用说明书,完成数据恢复操作。






cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:16:47
21楼

Q26. 不显示保护区域

A: 只有通道的保护区域才能显示。NCK-专用的保护区域-使用NPROT定义-不能显示。

所有的通道的专用的保护区域可以显示。显示无法区分保护区域是否激活。


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:17:00
22楼

Q27. 升级HMI-Advanced到V6.4.x后,启动"MCIS RCS Host"出现报警

A: 升级HMI软件到V6.4.x版本之后,旧的MCIS RCS host必须重新卸载,必须安装V1.1版的MCIS RCS Host软件。运行启动菜单中"Install-Deinstall MCIS RCSHost"的"Programs\Sinumerik840D\Tools"应用。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:17:13
23楼

Q28. PCU 50 V2 566 MHz检测不到软驱

  A: BIOS设置为自动监测状态。若软驱因连接错误无24V或有问题, V02.03.07版的BIOS BIOS设置软驱自动无效。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:17:23
24楼

Q29. 隐藏工件偏置

A: 设置通道参数 MD20098[<axis>], bit 2 = 0 使通道中工件偏置的轴显示无效。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:18:23
25楼

Q30. 当使用ReachOut DOS功能时,PCU 20出现显示问题

     A: 此故障ReachOut DOS功能显示表中显示颜色数量变化引起的。新的HMI Embedded窗口显示使用256色,但是ReachOut DOS只能显示16色。

补救措施,使用旧的显示方式。改变参数"9021 Layout_Mode"的设置值为1,然后NC重启。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:18:35
26楼

Q31. 在PCU 50 V1上,打印屏幕内容

A: 必要条件:Windows必须安装打印机。两种方案:

控制台中选择service menu菜单启动Windows系统,然后启动HMI应用程序。当出现错误时,使用组合键SHIFT+PRTSC,拷贝屏幕内容到剪贴板。使用F10键、SHIFT F9, F8关闭HMI应用程序。点击START->PROGRAM->ACCESSORIES->PAINT启动Windows画板(Paint)程序。使用菜单EDIT->PASTE插入剪贴板的内容。打印此文件。

正常操作中,使用组合键SHIFT+PRTSC打印屏幕内容。拷贝屏幕到剪贴板。菜单STARTUPMMC-DOS SHELL,在E:\WINDOWS\SYSTEM32目录下,运行MSPAINT.EXE。显示Windows画板(Paint)程序窗口。使用菜单EDIT->PASTE插入剪贴板的内容。打印此文件。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:18:46
27楼

Q32. 改变PG/PC中的HMI Advanced字体的尺寸

A: 在Desktop PropertiesDisplay中,检查一下设定:

Windows and buttons = Windows classicColor scheme = WindowsstandardFont size =normal(根本原因)



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:18:56
28楼

Q33. HMI advanced,根据保护级别,使"变量显示"键无效。

A: 在USER目录下输入定义文件。

在hmi_adv/param.ini或paramtm.ini文件中,在<ACCESSLEVEL>中输入READ_SYSVAR=1(制造商级别),即可。

发表于:2013-04-29 22:19:08
29楼

Q34. 通过网络访问Service Center(BaseV8.00.00.00)的Ghost image文件

A: "User name"必须是详细域名或计算机名。

例如:用户在"TestComputer"计算机上创建"SampleName"用户,在"User name"必须输入以下内容:TestComputer\SampleName

在"Share"区域,只有释放的目录允许访问。含有的子目录,必须在File内详细说明。

若共享"TestComputer"上的已经生成的"V8..00.00.00"目录下的"GhostShare"文件,需作以下设定:

-"File"中:V8.00.00.00\Image.gho

-"Share"中:\\TestComputer\GhostShare

-"User name"中:TestComputer\SampleName



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-29 22:19:17
30楼

Q35. PCU 50.3上4个USB接口最大电流负载

A: USB最大电流负载能力受所使用的电源单元和USB装置限制。4个USB设备的最大允许电流和为1.2A。但是,每个USB装置工作电流不能超过500mA。

Q36. PCU 20的FLASH CARD卡和CF卡

A: 零售渠道购买的CF卡存储格式不同。CF分为CHS和LBA格式。PCU20只能识别CHS格式。

从SIEMENS订购的CF卡将被格式化成正确的格式。