Q7. 谁知道880系统的口令?
A: 默认是1111,如果自己改过但忘记了,可以用下面指令读出(在MDI或程序中输入然后执行):@300 R1 K11此指令是把第11号参数读入R1,然后查看R1,就知道密码了。
Q8. 机床黑屏问题
A: 液晶显示屏有个”四怕”:
怕进水:不要让任何带有水分的东西进入LCD。当然,一旦发生这种情况也不要惊慌。如果水分已进入LCD,就把LCD放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。最好还是打电话请服务商帮助。因为较严重的潮气会损害LCD的元器件,会导致液晶电极腐蚀,造成成永久性的损害。
怕长开:不要让LCD长时间工作。LCD是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续24小时以上)。
怕粗暴:LCD很脆弱,在使用清洁剂时,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路;LCD抗撞击的能力很小,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会被破坏,搬动时必须小心,如造成玻璃破裂、外观变型就要更换液晶屏,必须求助较为专业的液晶显示屏维修公司维修。
怕拆卸:不要拆卸LCD,若损坏必须求助比较专业的液晶显示屏的维修中心。在厚度不到1公分的LCD面板中,看似轻薄短小,其实内部包含二十多项材料及元件所构成,不同类型LCD所需材料不尽相同,基本上LCD结构如同三明治般,在2片玻璃基板内夹者彩色滤光片、偏光板、配向膜、玻璃基板等材料,灌入液晶材料(液晶空间不到510-6m),最后封装成一个液晶盒。其内部绝对不能有灰尘掉进去,玻璃基板和液晶片很容易崩裂。同其它电子产品一样,在LCD的内部会产生高电压,LCD在关机很长时间后依然可能带有高达1000V的电压。
Q11. 在加载ghost映像时,会输出错误信息Internal Error Abort 27062 Writing newclusters failed,而映像加载过程也会中断。
A: 这种错误的出现是由于操作系统检测出目标驱动器中有错误。可以依照以下步骤来解决这个问题:
第一种可能:在目标驱动器中运行chkdsk来修复或屏蔽出错的部分。
第二种可能:按照以下方法执行ghost软件:Ghostpe.exe -ntc- -ntil
结果,ghost会将同样的数据写入目标驱动器中,而忽略显示错误部分的NTFS logfiles中任何现存的入口。
Q12. 当外部PC与MMC100.2或HT6之间有远程诊断适配器/ISDN链接时,如何传送加工程序?
A: 1.在要传输的程序中产生一个标题条目。
前面两行(至少为第一行)必须为以下语句:
_N_PROGRAM_NAME_MPF;$PATH(只有当工件需要传送时,才需要这条语句)
2.变换为远程诊断(ReachOut)的文件转换外观,使用ReachOut的文件转换功能来复制由于标题而增大的”存档”文件,将其复制到"e:\transfer"中的剪贴板上。
3.现在,回到远程诊断(ReachOut)的远程服务窗口,可以通过Service-Clipboard-Trans.dir到您的"存档",名称为"PROGRAM_NAME",选定这个文件,在选择"organize"。--〉文件”PROGRAM_NAME”现在就被组织进了程序或者标题中显示的程序路径中。用同样的方法可以通过剪贴版以相反的方向传输。在复制过程后,进行”刷新”,否则屏幕不会更新。在文件传送和远程服务模式之间进行相互转换时,一定要保证所有正确的按键都已按下,否则远程诊断链接回很容易”暂停”。
Q13. 由于pcAnywhere V11.x中设计的变化,主页上的文件转换窗口不能再用"取消"关掉了
A: 根据Symantec的说法,这种情况并不是错误,而是pcAnywhere V11.x的一个系统特性。当开启时,文件转换窗口在整个过程(远程诊断过程)中会保持开启。一种修正方法就是使用pcAnywhere V10.5.1,它可以从西门子产品名为”MCIS RCSViewer”的产品中得到。
Q14. Windows 2003 Server在网上作为文件服务器,设置为用户识别,不能再连接到MMC103(Windows 95)和MMC100.2(Windows3.11)
A: 这是由网络传输信息中数字签名的用户识别引起的。Windows 2003 Server 下的默认设置已经被更改,而系统不能与低于Windows NT SP4的系统进行通信。
Q15. HMI Rs-232-Cs(V.24)损坏
A: 通过以太网来访问COM PORT 服务器。最后只用几厘米与RS-232电缆连接。
效果:不仅达到安全隔离电源,缩短电缆,而且以HMI单位为网络中心提供一种低成本高效益的解决方案。
COM PORT服务器可以最多连续带16个接口。大致价格范围150欧元的一个端口的NPORTServer Lite到400欧元的一个16个连续的NPORT服务器(看数据)。它的确比经常更换HMI、带易损坏的RS-232-Cs便宜得多。
另外还可以与西门子有积极经验的供应商Wiesemann&Theis联系。 COM服务器的相关数据可以访问:HYPERLINK"http://www.wut.de/"www.wut.de
Q16. System sources out of virtual memory以及NC错误120200: Display building inhibited
A: 像从硬盘执行程序,错误通常发生在运行时间到8小时左右时。你可以用任务管理器(过程页面,右侧”内存”)来确定过多占用内存的程序。
你必须先在system.ini文件中使键盘功能使能,方法如下:
SeqAct=262138,它使键盘能够使用 CTRL-ALT-DEL 和ALT-TAB
按CTRL-ALT-DEL键调出任务管理器。然后你就可以检查哪个程序占用内存过多。
Q18. 大容量的硬盘(>10GB)不能被识别
A: 原因:ONTRACK驱动386没有被加载。
解决:驱动必须被加载在以下目录中:C:\windows\ontrackw.386 驱动器处理功能硬盘大于500MB.
拷贝ONTRACK.386到c:\windows 和system.ini,用"device=ontrackw.386"替代原有"device=*wdctrl*"
请检查所有system.ini 文件
C:\tools\SIEMENS.ORG\system.ini
C:\tools\USER.AKT\system.ini
C:\tools\USER.SAV\system.ini
C:\tools\WINDOWS.AKT\system.ini
C:\tools\WINDOWS.ORG\system.ini
C:\windows\system.ini
Q24. 在PCU 50上安装V6.X版本的Remote diagnosis软件
A: PCU50上只能安装版本为V6.X的Remote diagnosis软件。若在PCU50上安装旧版本的软件,WinNT启动后,系统蓝屏。这种情况下,PCU 50可以按"Last known good configuration"启动。
步骤:
1.重启系统到service mode模式
2.第二次重启,出现提示,使用空格键选择不同的硬件配置文件。请使用空格键选择这步。
3.然后按"L"
WinNT按"Last knowngood configuration"配置启动。请卸载以前安装的ReachOut软件。
[10846]
[136339]
[14327]
[9940]
[19440]
[23464]
[10674]
[13802]
[7950]
[7403]

客服
小程序