请教:S7200CPU最多可以带几块扩展卡件 点击:3525 | 回复:6



006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2013-04-29 19:02:09
楼主


请教:西门子S7-200 CPU最多可以带几块扩展卡件?都是DI卡谢谢!





从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-04-29 20:21:51
1楼

CPU那类型号呀,一般3-5块没问题

 

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-04-29 20:22:57
2楼

S7-200系列:CPU221本机支持6开关量输入,4点开关量输出,不支持扩展。
             CPU222本机支持8开关量输入,6输出,支持两个扩展。
             CPU224、224XP本机支持14点输入,10点输出。可以扩展7个模块。
             CPU226本机支持26点输入,16点输出,可以扩展7个模块。
             S7-200系列理论128点数字量输入,128点数字量输出。其中CPU222支持16点模拟量输入16点模拟量输出。 CPU224/224XP/CPU226支持32点模拟量输入,32点模拟量输出。其中最大输出点数受扩展模块数量的限制。可以根据实际所需点数确定模块数量和类型,但不能超过支持的最大输入输出点。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-29 20:27:20
3楼

通常最多是7个,不过如果是32路输入的,就需要查看一下5V供电了

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-04-29 20:41:52
4楼

引用 ye_w 的回复内容: 通常最多是7个,不过如果是32路输入的,就需要查看一下...



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-30 16:09:39
5楼

不同的CPU是不一样的。

CPU221 无扩展能力;

CPU222 可以连接2个扩展模块;

CPU224 可以连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O或35路模拟量I/O点;

CPU224XP 可以连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O或38路模拟量I/O点;

CPU226 可以连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O或35路模拟量I/O点;




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-02 10:39:47
6楼

整个儿不考虑CPU的负载能力!

CPU挂接模块,除了数量还有该类型模块的电流消耗,只有模块数量和电流均没有超限才行