名位大大大家好:
在现场运行中我发现这样的问题,在中频感应加热的现场用两个测温仪对加热材料的同一区域测温,测得的温度信号为4—20mA电流信号,从EM235的C\D两口接入。加热设备运行,只运行PLC,在用step7 软件监控运行状态时,发现AIW8,AIW10中的数据呈不规则跳动(类似一个随机数),在4MA时对应的数据应当在6400左右,但监控得到的数据在0——6400之间的任意一个值之间。模拟量输入口已选择滤波模式。
在将其中一个电流信号负端和模块电源M短路之后,数据可以稳定在6400左右,但在测温仪测量到材料温度(大于室温)后,与M短接的那个AIW上的数据会一直保持在最后一个数据的值,除了断电重新上电。请问这是怎么回事呀?
硬件:S7-224XP CN+EM235+EM277,两个测温仪