盘柜内连接导体的颜色 点击:183 | 回复:4



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-04-28 10:22:23
楼主

盘、柜内连接导体的颜色,一般按如下来的

交流回路U、V、W分别为黄、绿、红色,

中性线N为黑色,

接地线为黄绿相间颜色,

直流正极回路赭色,

直流负极回路蓝色。

 




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-28 11:13:36
1楼

电工常识,必须要掌握呀。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-29 08:52:45
2楼

这是哪个标准规定的?             

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-29 09:18:27
3楼

根据GB7947(对应EN 60446:2007和IEC 60446-2007),颜色应该是这样的


交流回路U、V、W分别为黑、褐、灰,

中性线N为蓝(推荐浅蓝),

接地线为黄绿相间颜色

直流无特别要求,推荐褐、灰


楼主的是很久以前的标准,其实很早就已经作废了,只是国内的标准推行太糟糕所以一直沿用着,很多执行IEC标准的地方早就改了

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-04-29 10:08:39
4楼

黄绿红,老标准了,现在向新标准看齐