plc224通过profibus和杭州和利时dcs通信 点击:392 | 回复:1



suwen4590

    
  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-04-24 09:34:12
楼主

谁做过用西门子plc200  profibus dp协议和和利时的dcs进行通信,我们现在一台设备用西门子224控制的

甲方要求传入dcs系统,我买个西门子dp模块,我这套西门200的系统需要做什么,其他的由dcs厂家来做。

之前做好的程序还用修改吗?如何给dcs系统对接,谢谢

 




yimy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2013-04-26 16:22:02
1楼

你基本上不用做什么,只要把要传送的数据按顺序存放到一段V地址区域,把地址表以及V区域起始地址和EM277的GSD文件给DCS厂家就可以了