三菱功能指令CML怎么在GX WRKS上写入时怎么显示输入错误 点击:1268 | 回复:3



王者之師——水雲間

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2013-04-17 17:20:29
楼主

各位大师:今天在学习功能指令时照着例题在GX WORKS上输入CML指令时显示错误,不能输入。还请前辈们指点。谢谢。先上图

 

 

 

 




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-04-17 17:34:07
1楼

CML指令用于FX-2N,你的PLC选型对吗?

王者之師——水雲間

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2013-04-17 17:43:45
2楼

谢谢楼上yjig解答。确实是PLC选型错误,已解决

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-04-17 21:24:06
3楼

楼主你好!经过本人再次验证确实是你的PLC型号没选对!

CML指令要FX2N以上版本的PLC才支持。。。

 