求助:泄露检测方案 点击:383 | 回复:7



老五123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2013-04-16 09:53:20
楼主
求助帖10分-未结帖

药剂配比设备,需要定量配比某催化剂,正常流通量为300——1500CC/min,但管路切断时严禁有泄漏。所以增设有泄漏检测报警功能,即泄漏一旦发生,检测设备获悉后,系统产生报警。泄漏量为50CC/min,当然检测能力越小越好。

现在所遇到的问题是,很难选型泄漏检测设备。可以有微流量检测设备,如齿轮流量计、活塞流量计,但要么是价格太高,要么是上限能力无法满足正常流通量(上限超范围,易使流量计损坏)。

所以想问问各位是否有比较好的方案?




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-16 10:13:22
1楼

价格和精度,鱼肉和熊掌不可兼得,选一样吧。

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-04-16 12:22:20
2楼

在阀上下点功夫吧。                                                                     

老五123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2013-04-16 13:15:29
3楼

实际上阀也是好阀,但业主需要报警系统。即假如阀的密封坏了,得有报警提醒。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-04-16 13:26:27
4楼


问题简单滴狠!

您想花几多个元,搞定这事么? 。。。。。。



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-16 13:50:44
5楼

为何不能检测阀门的上端液位或者压力等??

老五123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2013-04-16 16:05:50
6楼

回楼上,泄漏量很小,对液位基本没有影响,压力变化也小。

链子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年4月27日
发表于:2013-04-27 13:31:13
7楼

做个U型管  每次断阀过后 放掉U型管内液体   然后检测U型管的液位  这不就完事了