S7-200处理快速响应信号的对策有那些
使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号 
使用部分 CPU 数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;进入中断的
延时可以忽略 
S7-200 拥有"直接读输入"和"直接写输出"指令,可以越过程序扫描周期的时间
限制 
使用部分CPU数字量输入点的"脉冲捕捉"功能捕捉短暂的脉冲 
注意: S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms. 
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响.例如,为
一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs输出延时的硬件,显然是不合理的. 