当前,我司用SICK扫描仪,读取条码时,ASCII显示条码读到的数据时出现了“逗号”,正确的应是英文字母“A”,造成PLC出错,无法复位。待将错误数据清除后,PLC才能复位。首先,条码是没有问题的。
请问各位朋友,像扫描读取出现“逗号”的现象是由什么造成的?要怎样处理才能避免这种现象?请熟知的朋友,给个建议,谢谢!
乖乖小笨熊
首先将条形码的输出线更换为接地良好的屏蔽线(不要与强电共地,需要独立的接地线),如果还是出线异常,再用其余条形码代替是否正常,如果同样出现问题就依然是线路,如果其余条形码没有问题就是你的这个条形码坏了