开关电源安规主要内容 点击:84 | 回复:0



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-04-05 12:17:26
楼主
开关电源安规主要内容

  1. 安全距离规范

  2. 耐压测试规范

  3. 绝缘测试规范

  4. 温度测试规范

  5. 过载测试规范

  6. 元器件(部分)短路测试规范

  7. 安规器件选定

  一. 安全距离规范

  (针对初, 次级及高压, 大电流区域PCB布板)

  1. 交流输入L - N, N- GND, L- GND间距必须大于

  3.5毫米.

  2. 初级整流滤波电容正, 负级间距须大于4毫米.

  3. 初, 次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小).

  4. 次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求.

  注: 电气间隙与爬电距离应符合相关要求.

  二. 耐压测试规范

  测试内容及标准:

  1. 输入 – 输出耐压测试及标准

  l 交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA

  l 耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格.

  2. 输入 – 大地耐压测试

  l 交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA

  l 耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格.

  3. 输出 – 大地耐压测试

  l 直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA

  l 耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格.

  注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪.

  三. 绝缘测试规范

  测试内容及标准:

  1. 输入 - 大地  >500Mohm为合格

  2. 输出 - 大地 >500Mohm为合格

  3. 输入 - 输出 >500Mohm为合格

  四. 温度测试规范

  1. 测试内容: 开关电源长时间稳定工作后, 测试开关

  MOSFET, 开关变压器, 初级整流滤波电容,

  次级整流管, 滤波电感的温度值并记录.

  2. 判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比, 以

  上器件的温度值必须小于安全值.

  五. 过载测试规范

  测试内容: 对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同

  时作过载试验).

  测试方法及判定标准

  (1) 在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,

  长时间通电工作.

  (2) 监测开关变压器(磁芯, 漆包线包)的恒定温度值并记录, 不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量. 同时, 应无过温度保护动作.

  (3) 若出现过温度保护, 记录此时温度值.

  六. 元器件(部分)短路测试规范

  1.测试内容:

  (1) 开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验..

  (2) 初级整流滤波电容正,负极作短路试验.

  (3) 次级输出滤波电容正, 负极短路试验.

  2.测试方法及判定标准

  --长时间工作, 无起火, 燃烧现象为合格.

  七. 安规器件选定

  以下器件属安规器件, 须选用合格产品.:

  -- X电容,Y电容, 变压器, 保险丝, 光耦, 插座, PVC片, 绝缘垫片,

  绝缘胶带, 热缩导管等.