CP1H与Yaskawa变频V1000通讯
一、CP1W-CIF11 接线
RDA-、SDA-接变频R-、S-;
RDB+、SDB+接变频R+、S+
二、PLC PORT2设置
19200,8、1、N,serial gateway
DIP开关设置:全为OFF
三、变频器参数
h501:communication station
h502:bort speed 4(19200bps)
3:9600
4:19200
h503:通信校验 00
00:无
01:偶校验
02:奇校验
H504:检出通信故障时的动作 3
0:减速停车
1:自由停车
2:紧急停止
3:继续运行
H505:ce检出选择 1
0:无效
1:有效
H506:通信等待时间 05
H507:RTS控制有/无 01
00:无效(RTS常为ON)
01:有效(只有在发送时RTS为ON)
H509:CE检出时间 10.0
H510:输出电压指令监视 00
H511:通信的ENTER键功能选择 01
H512:运行指令方法的选择 00
其它参数
B101:频率指令来源1 2
0:LED操作器
1:控制回路端子
2:MODBUS通信
B102:运行指令选择1 1
0:LED操作器
1:控制回路端子
2:MODBUS通信
B104:禁止反转
0:ABLE
1:DISABLE
B114:相序选择
0:标准
1:相序调换
C101:加速时间
C102:减速时间
C401:转矩补尝
C602:载波频率
1:2.0K
2:5.0K
3:8.0K
4:10.0K
5:12.5K
6:15.0K
7:Swing pwm1
8:swing pwm2
9:swing pwm3
d101:频率指令1
D102:频率指令2
D201:频率指令上限
D202:频率指令下限