本来最近偶是负责再用设备保运工作的,因为厂里有一套设备检修准备开车大家都忙这套设备了,很不巧又有一套设备开车,负责这套设备的师傅昨天下夜班,于是偶就被领导拉去干这套设备的仪表开车准备工作了,在操作室发现了有4台总线式的雷达液位计显示不正确,于是和领导到罐顶上查看,其中有两台安装位置变高了重新设定罐高和安全液位后正常,还有两台安装位置没变但仍然界面显示错误,于是进去试着加大罐高高度,两台液位都显示正常,可是有一台温度显示始终是错误。

这种型号的雷达液位计是总线式的液位、温度传输方式,即雷达本身检测液位同时能够处理热电阻信号然后通过总线传输到控制室。这种模式虽然看着高科技和省线缆,可是一旦雷达液位计出现问题两个参数都不能显示处理起来非常麻烦。

看看如此多的密封螺丝,虽然防爆性能优良,可是这个维修工作量就大了,但这个16个螺丝就要拆卸10多分钟。

此台雷达液位计就是如此,由于到现场储罐时没有带万用表无法检测热电阻信号,只好从罐顶上爬下到地面的储罐温度检测处查看热阻是否损坏以及接线是否牢固,到了地面拧开接线盒看到三线线缆中的红线松动异常于是从新紧固并却把另两个黄绿线也重新接了一遍,然后爬到罐顶看雷达的温度显示仍然错误,怀疑是雷达液位计内部的错误报警没有消除引起保护功能,进入内部菜单消除记录和错误信息重新启动故障仍然存在。

内部接线虽然看着凌乱,拆接还是很顺手的

由于次套设备工艺刚刚大修结束,存在施工人员拆卸雷达液位计的可能性,可能造成内部热阻接线松动或脱落于是拧下雷达液位计的上盖查看接线良好,于是判断故障还是在储罐底部的热电阻处。

重新爬下储罐,拆卸热阻接线,卸掉热阻固定螺丝,抽出热阻查看,看到热阻内部检测铂电阻以不复存在,于是判断热阻损坏,电话告知领导,领导让偶确认热阻插入深度好让班上的师傅送过来个新的,于是偶就到处寻摸铁丝来确认热阻的插入深度,找了一个较长的铁丝插入到热阻套管内部不够长,于是重新找了一个一米多的铁丝还是没入根部,于是偶怀疑这个热阻套管出现问题,因为平常的热阻很少有插入深度超过1米的使用,用眼睛观察可是内部黑洞洞看不清。

断头的热阻

正在偶不知怎么确认热阻套管长度和质量时,突然发现储罐的人孔开启着,虽然里面脏兮兮的但为了知道里面的情况还是小心的爬了进去,刚进去一片漆黑,用手机的余光终于找到热阻安装的大体位置,可是寻找半天就是没有热阻套管,因为热阻旁边是一个双金属,其套管非常明显,可是近在咫尺的热阻却始终找不到,于是仔细的观察终于看到一个微弱的透光小孔,仔细一看正是热阻套管的安装位置,用眼观察这个小孔看到了外面的世界,原来热阻套管被齐刷刷的切断了。

脏兮兮的储罐内部加热盘管

醒目的双金属套管

仔细寻找才发现的热阻套管被齐根切断

看到这个故障偶首先是一阵后怕,多亏设备还没开车,否则一储罐的沥青就要从这里冒出来,到时候这个责任大出了,甚至要受处分了。

还好多亏发现这个隐患,从储罐爬出来电话告知领导,领导让拆卸下来换个新的,偶拿着扳手用尽了力气也没有拆卸下来,只好让工艺人员想办法了,下午过去维修仪表时看到这个隐患已经处理完了。




爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2013-04-04 21:43:05
21楼

引用 王者之师---niujunpeng 的回复内容: 精神可嘉,工控人就是辛苦



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-04 22:14:16
22楼

搞技术,得不到相应的回报,俺准备撤离这一行了

王者之师-----刘文元leon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:901
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2013-04-05 09:24:10
23楼

引用 世猫 的回复内容: 搞工控的就是苦啊,即费脑子又耗体力。



qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2013-04-07 09:14:39
24楼

不容易,佩服楼主的敬业精神!

王者之师--维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2013-04-07 09:32:48
25楼

楼主辛苦了!向您学习!

warewood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2013-04-07 10:09:01
26楼

提高下热电阻套管合金材质吧,双金属都插那么深也不怕折么

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-04-07 11:17:10
27楼

“翻山越岭”只为找到故障原因。。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-07 11:27:34
28楼

有时候很小一个问题,都困扰着我们大家;回过头来,才发现很简单。。。。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2013-04-07 11:31:12
29楼

引用 安徽土电工 的回复内容: 不容易呀!爬上爬下的!要是马大哈找个芯子往里一塞!哈哈! 


 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-07 12:39:22
30楼

引用 qinghang 的回复内容: 不容易,佩服楼主的敬业精神! 


 看来找老板要奖金,多多的要

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2013-04-08 08:39:16
31楼

楼主还四有水平的 ,。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-04-08 08:58:50
32楼

引用 guangaiqing 的回复内容: 搞工控的,必须要深入现场才能体会的多。 


 

liuwen98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2013年3月13日
发表于:2013-04-08 10:25:18
33楼

太狠了,有需要数据采集卡的联系我,我公司产品跟研华软硬件兼容,价格更实惠!13521922955 刘

猛犸仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年4月08日
发表于:2013-04-08 11:19:52
34楼

经验很重要呀!!学习楼主的敬业精神!

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-04-08 11:21:31
35楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  引用 qinghang 的回复内容: 不容易,佩服楼主... 内容的回复!


 这个想的美啊,多干活可以的,想要涨工资、奖金们都没有,如果去邀功,细细,领导会说多干点没亏吃。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-04-08 11:23:33
36楼

回复内容:

对: warewood  提高下热电阻套管合金材质吧,双金属都插那么深也不怕折么 内容的回复!


 这个不是介质自然腐蚀造成的,这个是外边施工单位清罐给铲断的,因为里面全是凝固的沥青,清罐过程只能用镐头甚至电动工具,这个施工前都会说让其注意的,但总用操作失误把套管铲断的时候,这个时候施工单位害怕罚款,通常是不说的,因此隐患就存在了。

hbmy7234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:402
  • 注册:2009年12月30日
发表于:2013-04-08 16:08:19
37楼

不错厉害,楼主脑子好用

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2013-04-09 13:54:53
38楼

沥青熔化?哥们是哪个行业的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2013-04-09 16:55:49
39楼

引用 thomastop 的回复内容: 沥青熔化?哥们是哪个行业的 


 修柏油马路的哇咔咔。。。

 

 

大家注意,楼主没带万用表,是个低级失误,要吸取教训。

风翔之家

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2013-04-09 17:57:47
40楼

不错,长见识了.........................


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师