四芯电缆接线时其中三根接三相电机,另外一根两头悬空,启动电机测悬空的一根有电,这是为什么?





李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-28 21:01:04
1楼

        是电工接的吗?如果是,劝这个接线的人别做电工了,要害人害己的。两头悬空?哪个师傅教的。

        四芯电缆三根接相线(L1、L2、L3),另一根是零线,电源端与电源的零线(PEN)连接,电机端必须连接电机外壳,这就是接零保护系统。

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-03-28 21:02:50
2楼

没有接变频之类普通电机的话!这根线对其他或一根线绝缘不好!有机会停机拆下来测一测就知道了!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-29 00:39:30
3楼

回复内容:

对: 李纯绪         是电工接的吗?如果是,劝这个接线的人别... 内容的回复!


现在安规要求接地,你一个人接零是不是要害死整个系统呀

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2013-03-29 20:36:06
4楼

是从变频器到电动机的三根电缆,因没有三芯的就临时用四芯的代替,所以一根就没接

hujiamiao1990

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2013-03-29 20:51:39
5楼

大家都被你忽悠了兄弟,自己没弄明白还说的不明白

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-29 21:11:37
6楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  回复内容:对: 李纯绪         是电工接的吗?... 内容的回复!


 三相电源中哪根是地线?哪个师傅教你的地线?记住!三相四线系统是:三根相线(L)一根零线,零线是保护零和工作零合一,给它起的名叫PEN;三相五线系统是:三根相线L,一根工作零线N,一根保护零线PE。请问哪根是地线?

目前工厂的低压电源都是保护接零系统(TN),用电设备外壳不接零才危险。

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2013-03-30 20:31:52
7楼

我问的是没接的那根为什么有电?不是怎么样接线。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-30 21:11:51
8楼

回复内容:

对: 七位数牧马人  我问的是没接的那根为什么有电?不是怎么样接线。 内容的回复!


 分布电容和绝缘电阻并联在导线之间造成的。

 

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-11 20:43:39
9楼

引用 李纯绪 的回复内容: 回复内容:对: 七位数牧马人  我问的是没接的那根为什... 


 分布电容和绝缘电阻并联在导线之间造成的

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2013-04-11 21:02:19
10楼

感应电吧?你是用电笔或者是用万用表对地测量的吧?你在那根悬空的线与地之间接个220V的灯泡试试能不能亮,就知道是感应电还是绝缘损坏了。不亮就是感应电,亮了就是绝缘有损坏。

taoren_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2013-04-17 19:02:02
11楼

引用 爱你我发狂 的回复内容: 感应电吧?你是用电笔或者是用万用表对地测量的吧?你在那...