威纶通MT6100i干扰问题 点击:361 | 回复:3



秦君_1

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-28 15:24:10
楼主

威纶通MT6100i屏与台达PLC(EH3)扩展的COM3联机通讯,RS485方式,相距20米左右。现场变频器开启后触摸屏马上弹出“找不到PLC”的对话框,数据不再更新。变频器停止后通讯正常。

 

屏安装在防爆箱体中(按理说这样密闭的不锈钢箱体还会起一些屏蔽作用),通过2*1的屏蔽电缆与另外一个防爆箱体中的PLC连接,两端屏蔽层与各自防爆箱体相连。防爆箱搁置在水泥台面上。箱内PLC电源由外部AC660V通过箱内变压器转换为AC220V提供,箱内触屏电源由外部AC127V通过箱内电源模块转换为DC24V提供。

 

对于这么严重的干扰,触屏使用方面大家还有那些好的措施?变频器方面的预防措施不予考虑,那是人家的东西,只不过运气不好,与它为邻了。



楼主最近还看过



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-28 15:45:45
1楼

20米不远,屏蔽电缆的,屏蔽层你接地处理了吗?

 

试试:屏蔽电缆屏蔽层一端接地

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-03-28 18:57:58
2楼

防爆箱与机体绝缘或者接地可靠,PLC和触摸屏等电位,供电用隔离变压器提供的电源等。

GK流浪汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2013-03-30 12:45:19
3楼
保证两个防爆箱体与变频器电柜可靠同点接地,应该就可以解决你的问题了