小弟新手,想请教一下,我用的是西门子S7-200CPU224xp的plc,本身有2个模拟量输入一个输出,但是本机的模拟量输出没有使用,用的是EM232模拟量扩展模块,想问的是plc模拟量地址是否从AQW0开始,还是从AQW2开始

 




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-27 14:54:10
1楼

记得好像从4开始;你可以试试;不是2就是4;以前我用过类似的;

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-27 15:23:38
2楼

从AQW2开始!!!!!!!

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-27 16:52:19
3楼

从AQW4开始,尽管224XP只有一个模拟量输出点,但是也占2个通道,所以后面挂的EM232只能从AQW4开始。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-27 17:27:22
4楼

从AQW4开始!!!!!!!

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-03-28 00:57:37
5楼

AQW4!!!顶楼上!!!

binbinnini521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2013-03-28 07:30:35
6楼

回复内容:

对: 狼牙精神  从AQW4开始,尽管224XP只有一个模拟量输出点,但... 内容的回复!


 224XP的一个模拟量输出点我没有使用,也占两个输出通道?使用EM232模拟地址从AQW4开始?

binbinnini521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2013-03-28 07:42:05
7楼

回复内容:

对: 狼牙精神  从AQW4开始,尽管224XP只有一个模拟量输出点,但... 内容的回复!


 假如224XP的一个模拟量输出点用了,然后又用到EM232的一个输出点,那么地址是AQW0和AQW4吗?还望多多指教,小弟在此谢过

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-28 08:20:51
8楼

回复内容:

对: binbinnini521  回复内容:对: 狼牙精神  从AQW4开始,尽管224... 内容的回复!


每个有模拟量输出的模块占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。

 不管224XP模拟量输出点用不用,都占用AQW0和AQW2两个通道,后面挂的EM232只能从AQW4开始。就是你所说的AQW0和AQW4.

binbinnini521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2013-03-28 08:46:26
9楼

回复内容:

对: 狼牙精神  回复内容:对: binbinnini521  回复内容... 内容的回复!


 多谢指教

binbinnini521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2013-03-28 09:18:47
10楼

回复内容:

对: 狼牙精神  回复内容:对: binbinnini521  回复内容... 内容的回复!


 不好意思,又想起一个事,想确定一下,224xp本机模拟量输入未用,那么扩展的地址也是从aiw4开始的吧

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-28 10:51:25
11楼

每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。

224XP本身有2路模拟量输入,占用AIW0和AIW2,扩展模块从AIW4开始。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-28 13:20:14
12楼

可以考虑使用在线查看地址情况,plc\信息...

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:152帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2013-03-28 14:26:56
13楼

引用 狼牙精神 的回复内容: 从AQW4开始,尽管224XP只有一个模拟量输出点,但... 


 没错!

张号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2013年3月29日
发表于:2013-03-29 16:09:01
14楼

引用 狼牙精神 的回复内容: 从AQW4开始,尽管224XP只有一个模拟量输出点,但...

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-13 10:53:20
15楼

我知道兼容西门子的耐特PLC可编程控制器ST-CPU224XP CN型号的模拟量输出只有一个,占用地址AQW0 ,但是主机也还占用一个无用的模拟量输出地址AQW2,所以它后面接的模块的开始地址是AQW4开始的。