三菱变频器调试问题 点击:515 | 回复:1



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2013-03-24 18:13:30
楼主

使用设备:小型印刷机

使用变频器:FR-A720 1.5K

开关:开始按钮    2个点动按钮  和一个冲洗按钮

变频器接线: SD  STF  STR  RM  RL  10  2  5

 

需要功能:1,2个点动按钮是5HZ  可以调整纸的位置。

                    2,按下开始按钮设备开始工作频率为固定35HZ

                    3,在正常工作室按下冲洗按钮时要保持35HZ的情况下利用电位器慢慢加频率。 

 

SD:公共端     STF:正转  STR:反转 RM:中速  RL:低速   10   2   5 是电位器 0~10V

 

 

 

我的参数是这么设置的  PR79=0   PR6=5HZ    PR24=35HZ

 

接线:开始按钮  SD STF RM RL 都短接也就是35HZ     正点动是 SD STF RLD短接也就是5HZ    反点动也是一样  SD STR  RL短接。 

但是我遇到的问题是  当按下冲洗按钮时 频率会到0  (冲洗按钮的接线:SD STF短接)。

 

请问要实现以上功能参数要如何设置?要如何接线?

 

  

 




火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2013-04-13 21:05:57
1楼

siemens变频器  免费技术资料 zhuoyonghao@163.com

www.saifucheng.com

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师