变频器的输入电流会比输出电流小? 点击:805 | 回复:5



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-03-23 19:26:23
楼主

变频器的输入电流与电动机所需的功率、供电电压、变频器的效率、功率因数等有关。而变频器的功率因数是随着电源的阻抗而变化的,低阻抗导致较低功率因数,高阻抗导致较高的功率因数。由于变频器所带负载是电动机,使输入输出的功率因数不一样,用变频器后输出端的功率因数是高于输入端功率因数的。

电动机的电流取决于所需的轴功率,电动机的功率因数通常比变频器的功率因数要低,由于这个特点,变频器的输入电流就会比所驱动的电动机电流要小一些。如有一台15KW380V4极电动机,用一台对应的变频器拖动,现把相关参数计算如下:



从上可看出,变频器的输入电流比输出电流小是客观存在的。有人认为以下因素也会导致变频器的输入电流比输出电流小。
变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,只有增大输出,才能保证负载的需要,一般大于输入的10%
变频器在运行时输入端、输出端的电流含有高次谐波,很难测量出相位角,按传统测量方法也会产生测量误差。
常规仪表测量含有谐波成分的电流、电耗是会有一定的误差,但不管测量的结果如何,变频器的输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。





HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-03-23 20:40:50
1楼

楼主说的只是理论数据。

实际检测并不尽是输出电流大于出入电流,你试试空载或者低载运行

 

这种没经过实践而来的帖子还是少转些好

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-23 21:41:37
2楼

带负载的时候咱测量过,输入肯定比输出低。

重整旗鼓

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2013-04-25 11:21:24
3楼

我也测量过,1.5kw<此处内容被屏蔽>5kw+11kw+22kw电机并联使用变频器拖动空载电流约38A(西门子MM440变频器电流显示值,使用钳流表测试输出电流约为35A),三相进线电流8A,使用数字钳流表200A档测试,有兴趣的同行可试试。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-04-25 13:00:54
4楼

有管损呗,很正常,不用奇怪!

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-04-30 19:49:39
5楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 带负载的时候咱测量过,输入肯定比输出低。