lizhongqq
看到很多程序都这样写,为什么Q4.1线圈驱动,前面还要写个常开触点Q4.1。
这样写有好处吗?
狼牙精神
这就是最简单的按钮启停自保持。
前面的常开Q4.1触点是做自保持用的,I0.0接通Q4.1得电,I0.0断开后Q4.1继续保持得电。
谢谢。看样子要学的东西还很多。
caojie0723--王者之师
回复内容:
对: 狼牙精神 这就是最简单的按钮启停自保持。前面的常开Q4.1触点是... 内容的回复!
正解
chenminglei0509
典型的启保停电路了,I0.0是一个瞬间信号。例如按钮。
213255tony
引用 lizhongqq 的回复内容: 谢谢。看样子要学的东西还很多。
你以为呢
ac米兰
学PLC 最基础的东西
银光人生—华
这是最简单的控制啊;
按钮是不带自锁的,用线圈常开触点保持啊;
类似,二次回路;
秦君_1
这个不明白的话建议你需要从头学起,学习最基础的电气控制原理。
彩虹
按说来这样写是不对的,应该用接触器的常开点来做自锁最好。
mt917oh15
在学校刚开始学plc的!搞不懂
幸福创业
这是启保停PLC编程!
稍有点受打击啊,还得继续学啊。
对: 彩虹 按说来这样写是不对的,应该用接触器的常开点来做自锁最好。 内容的回复!
这是PLC程序,不是实际电路。
simonwu675
自保
王者之师——梁真
初学PLC的吧,前面的Q4.1是用来自锁用的
wyb2866255---王者之师
这是用PLC编程的用点动按钮启动电机的程序,图中Q4.1输出接接触器线圈,当它输出为1时,使接触器得电吸合,当它输出为0时,使接触器失电断开。图中Q4.1的常开触点与按钮输入点(I0.0)并联。它起自锁作用。
动作分析:当按一下按钮。使I0.0=1,停止按钮I0.1的常闭触点处于接通状态,故使能流流入线圈Q4.1,使Q4.1由0变1,Q4.1的常开触点闭合,保持了此通道导通,即维持Q4.1=1(导通)。只有按下停止按钮,使I0.1的常闭触点断开,能流流不到Q4.1,使Q4.1由1变0,即使接触器失电断开,电机停。
陈急思汗-王者之师
自锁啊兄弟,这个个~%………………
lifengjian0306
自锁啊看来你不太适合搞PLC
miy_gongkong
不知道你从哪来的?..........哎.......
工控网奇葩 频现...............
陌上尘
兄弟,看看PLC入门吧,你会发现为什么呢