通过modbus  ASCII和设备已经通信上了  但是在数据库组态时的偏置和内存区不知道怎么填   如有个数据的通讯地址是020AH那么偏置怎么填呀   谢谢




meyouke

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2013-03-21 16:27:25
1楼

020AH 转换成十进制是522 地址是从0开始的,如果对方设备寄存器地址也是从0开始定义的就写522,不过是从1开始的,就写521

李雄飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年10月30日
发表于:2018-10-30 10:10:32
2楼

再这里,在这里,在这里