首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于流量计现场与dcs误差怎么解决 点击:3969 | 回复:23



liulf184875678

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年4月05日
发表于:2013-03-20 11:23:39
楼主

我们厂最近有块川仪流量计,现场仪表显示0,但是电脑上显示14(量程设定为0-500L)小信号切除前后都不起作用,不知道怎么去处理,是不是流量计上还有其他设置??????????(现场与dcs量程没问题)




西门之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年9月05日
发表于:2013-09-05 21:51:56
21楼

现场的干扰或者有电焊作业之类的,你可以分段判断问题,先开现场到PLC柜内的信号是否对的上,然后看PLC柜内接线排到模块上的数值是否一致,逐步判断。当然现场的参数和程序内的量程设置要一致。

kongqi5123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2013-09-08 19:10:05
22楼

现场是零,但是不一定输出就是四毫安。先检查电流吧。

liuxueqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2013年9月17日
发表于:2013-09-17 22:37:31
23楼

一,先测量流量计的输出是否为4mA,如果是,说明流量计没有问题。如果不是,根据你说的情况,应该不是小信号切除的问题。如果小信号切除没做好的话,仪表面板上显示也应该是14.

二、再查DCS输入端电流,如果输入不是4mA,那么就可以确定是传输线路受干扰所致。如果是,说明问题出在DCS上。可以考虑更换到dcs的其它接点,再尝试一下。如果正常,说明只是那一个点坏了,更换即可。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页