都是下雨进水惹的祸 点击:6199 | 回复:112



从未被超越

    
  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-03-17 10:59:15
楼主

看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。

大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。

看看下图损坏的板子高达12万。



楼主最近还看过



朱小村

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2014-08-27 11:28:55
101楼

看了以上朋友的发言,大多数还是没有意识到问题所在。

室外精密传感器,普通防爆管,接头??

精密传感器安装的接线规范,特别是室外,防水接头是如何规范的?规范的等级?

留心看看国外大牌公司的传感器接口,就能有所体会。

回讯开关

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年9月12日
发表于:2014-10-17 12:40:40
102楼

在我们这次的大检修中也发现了同样的问题,好在没现事故

wu525j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2014-11-20 09:05:20
103楼

这一定都是些进口的仪表吧

1150405

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2014年10月06日
发表于:2014-11-20 14:04:50
104楼

是的,电气从头到尾都要细心,稍有不慎就会有意想不到的故障

whest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2014-11-25 11:17:08
105楼

感谢提醒,得谨慎,避免出现这样的事情!

rightic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2013年1月04日
发表于:2014-12-01 15:26:11
106楼

防水很重要哦!细节决定整体质量!



IC采购

拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2014-12-01 16:07:56
107楼

我们公司的防爆电气设备都是下进线的呀,应该可以避免的可惜!

wangxh203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年7月30日
发表于:2014-12-03 16:11:44
108楼

是要注意!!1!!!!

浩佳自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年5月20日
发表于:2014-12-23 13:56:06
109楼

只能说仪表安装的时候不规范,从上端走线的时候要在仪表电气接口向下做一个U型弯,防止雨水进入。

杨本祥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2018年7月31日
发表于:2018-07-31 15:29:11
110楼

隔离密封头的胶泥没填充好,汇线槽、保护管进水汇集,防爆软管安装不正确也是问题之一。

新敏传感器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年8月03日
发表于:2018-07-31 16:40:05
111楼

谨记提醒!!!

lizhenhua55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2018-08-15 11:25:57
112楼

这就是为什么所有现场仪表都是下接线出口。。除非特定。。。