都是下雨进水惹的祸 点击:6199 | 回复:112



从未被超越

    
  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-03-17 10:59:15
楼主

看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。

大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。

看看下图损坏的板子高达12万。



楼主最近还看过



撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-07-12 15:35:39
61楼

下了一个周的雨,现场忙活了一个周,大多都是现场仪表进水问题,特别是热电偶格外多。

shenhaiyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2012年7月31日
发表于:2013-07-12 16:19:46
62楼

在露天的变送器、流量计,都应该做防雨措施,特别是露天的不管是防爆接线箱还是控制柜防水真的很重要,以前也碰到很多工程上防爆饶性管是上进线的,也亲历过,接线箱打开都是水,接线端子都生锈了,全都得换掉,本来是可以避免的!这样的教训还很多,希望更多人看到这个帖子,在以后的工作工吸取教训!

zhou312913122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年9月21日
发表于:2013-07-12 20:48:16
63楼

电动头的板子吗?有点相似。

hjm19910413

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-07-17 21:49:12
64楼

这是我今天去干活的时候发现的。工艺要求我去接线,换了两台压力变送器,一台如第一张图片,里面进水了 被泡着,不过还是显示得好好的(EJA的)。

这套装置是我们公司的中试装置,之前那个仪表班组也没怎么重视,然后他们工艺有时候要拆表什么的 都自己干了 ,所以也很乱!!现在这套装置我们班组接手了,我准备好好整理整理 ,隐患太多了

liu198125

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2012年9月03日
发表于:2013-07-20 14:49:34
65楼

什么板子值这么多钱啊!一辆英朗GT啊!

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-07-22 11:03:11
66楼

户外电气设备一定要注意防水保护。

王者之师—一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:757帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2013-07-22 11:20:22
67楼

你这12万是卖价吧?成本应该没这么多。但也是个教训啊。

cyf76m

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2013-07-22 16:08:56
68楼

电器防水,防腐蚀 仪表还要防静电

午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2013-07-25 16:41:04
69楼

引用 星空依然蓝 的回复内容: 教训啊!以后要深刻吸取啊!唉。 


 

linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2013-07-26 14:11:37
70楼

老外其实元件都差不多,但是国外柜子及布线都非常标准化。,主要是细节(线管、接头没有进入国际标准),还有一个国内至现在没有学好,就是安全。化工、煤炭还好点,其他细节都没有学到。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2013-08-04 21:08:33
71楼

我是电厂 维修的,安装质量不好 ,经常出现这样的情况。

albb阿拉伯吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2013-08-05 18:08:32
72楼

细节决定成败,防水如贼,

猛犸仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年4月08日
发表于:2013-09-03 13:39:03
73楼

修不好了吗??修好好还能用用

耕耘岁月84

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2013-09-05 10:13:10
74楼

回复内容:

对: lzgz00  引用 沧海一粟——王者之师 的回复内容: 什么样的板子... 内容的回复!


 精密工业用仪表电路板,进口产品随便一块都万八千的。

LCL———王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-09-06 17:01:10
75楼

没烧了 就不错了。。短路

kongqi5123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2013-09-08 19:07:00
76楼

这是责任心的问题,注意就不会发生了。

王者之师-普渡众生

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2013-09-08 19:24:47
77楼

引用 守望麦田 的回复内容: 这种错误在工作中尽量避免,工作还是要细致 


 

洲主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年6月01日
发表于:2013-09-12 11:43:22
78楼

这学费好昂贵啊。

王者之师--听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2013-09-14 11:54:18
79楼

十二万,太贵了吧?

                                               

 

 

kongqi5123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2013-09-14 19:40:41
80楼

你们的施工队伍肯定是不正规的,仪表安装是有规范的。