ABB变频调整参数(1.1--160KW) 点击:3038 | 回复:23



王者之师--chengxd0011

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:280帖 | 2976回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-12 17:09:04
楼主

ABB变频调整参数(1.1--160KW

Group99启动数据

9901:(语言)1=中文

9902APPLIC MACRO应用宏:1=ABB标准宏

9905:电机额定电压(根据电机实际参数)

9906:电机额定电流(根据电机实际参数)

9907:电机额定频率(根据电机实际参数)

9908:电机额定转速(根据电机实际参数)

10输入指令:

1001:1=D11-2线控制启停

1003:(转向:1=正传)--方向固定为正传(可调不可调)

11给定指令:

1102:(外部1外部2选择) 0=外部1(选择外部控制1

1103给定值1选择:

0=控制盘---给定来自控制盘

1=AI1---给定来自AI1(现场按钮盒启动及门上电位计给定频率)

2=AI2---给定来自AI2(中控启动)

1104给定最小值0HZ

1105给定最大值50HZ

1101继电器输出1:准备

1102继电器输出2:运行

1103继电器输出3:故障

13模拟输入

1301AI1低限0%(低限不能超过高限)  计算作为低限4MA 作为高限20MA的百分比=4MA/20MA*100%=20%

1302AI1高限:100%

1304AI2低限0%(低限不能超过高限)  计算作为低限4MA 作为高限20MA的百分比=4MA/20MA*100%=20%

1305AI2高限:100%

15模拟输出

1501AO1赋值(输出频率HZ

1507AO2赋值(输出电流mA

1504AO1最小值(以电流为单位mA0mA/4MA

1505AO1最大值(以电流为单位mA20mA

1510AO2最小值0mA/4MA(根据中控而定)

1511AO2:最大值(以电流为单位mA20mA(根据中控而定)

21启动、停车

2102(停车功能)1=自由停车

22加速/减速

2202加速时间115S----30S左右

2203减速时间115S----30S左右

故障根据现场而定但过压、过流、欠压、接错线、手操盘温度过高必须设置保护。

 

 