ABB变频调整参数(1.1--160KW)
Group99启动数据
9901:(语言)1=中文
9902APPLIC MACRO应用宏:1=ABB标准宏
9905:电机额定电压(根据电机实际参数)
9906:电机额定电流(根据电机实际参数)
9907:电机额定频率(根据电机实际参数)
9908:电机额定转速(根据电机实际参数)
10输入指令:
1001:1=D11-2线控制启停
1003:(转向:1=正传)--方向固定为正传(可调不可调)
11给定指令:
1102:(外部1外部2选择) 0=外部1(选择外部控制1)
1103给定值1选择:
0=控制盘---给定来自控制盘
1=AI1---给定来自AI1(现场按钮盒启动及门上电位计给定频率)
2=AI2---给定来自AI2(中控启动)
1104给定最小值0HZ
1105给定最大值50HZ
1101继电器输出1:准备
1102继电器输出2:运行
1103继电器输出3:故障
13模拟输入
1301AI1低限0%(低限不能超过高限) 计算作为低限4MA 作为高限20MA的百分比=4MA/20MA*100%=20%
1302AI1高限:100%
1304AI2低限0%(低限不能超过高限) 计算作为低限4MA 作为高限20MA的百分比=4MA/20MA*100%=20%
1305AI2高限:100%
15模拟输出
1501:AO1赋值(输出频率HZ)
1507:AO2赋值(输出电流mA)
1504:AO1最小值(以电流为单位mA)0mA/4MA
1505:AO1最大值(以电流为单位mA)20mA
1510:AO2最小值0mA/4MA(根据中控而定)
1511:AO2:最大值(以电流为单位mA)20mA(根据中控而定)
21启动、停车
2102(停车功能)1=自由停车
22加速/减速
2202加速时间1:15S----30S左右
2203减速时间1:15S----30S左右
故障根据现场而定但过压、过流、欠压、接错线、手操盘温度过高必须设置保护。