呵呵,偶这么认为温控器输出电流信号不是热偶的测量信号,那是温控器的控制信号,这个信号是无法反映热偶温度的,所以温控器上想办法效果不好,除非有总线输出的接口。
如果热偶接线柱处安装变送器构成热偶温变一体式的结构,能够实现毫伏信号变成电流信号,但是热偶的传输导线需要更换,因为先前的补偿导线传输电流效果不好,如果这个热偶补偿导线距离温控器不远这个很好解决,如果这个导线传输距离远、埋地沟,或者重新布线很麻烦,那么这种该法施工有点麻烦。
如果温控器接线前方安装温度变送器,把热电势信号变成电流信号然后在通过隔离栅实现多路输出,那么这个投资要两个改变,而且还受原有温控器是否能够接受电流信号的限制,此外还要修改温控器内部的设定,方法有点啰嗦,而且这种方法只能监控现场热偶的温度,不能检测温控器的设定值、输出值(控制信号),所以效果不是很理想。
最后的办法就是改变原有温控器,重新换一个新的带RS485\RS232功能接口的功能,这样上位的控制PLC柜内不需要温度转换模块需要一个RS232/485接口模板。总的来说这个投资也不少,不过可以实现功能较多,而且原有温控器可以替换下来用在别的地方。