伺服电机不接编码器能否让其正常使用 点击:22373 | 回复:18



xiangan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:48帖
  • 帖子:67帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2013-03-10 19:10:11
楼主
伺服电机不接编码器行不行 就控制电机的转速和启停  不需要精确控制 需要设置驱动器什么参数么



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-03-10 19:18:46
1楼
我想不能用原来的驱动器,可能用同步电机变频器吧。

xiangan

  • 精华:0帖
  • 求助:48帖
  • 帖子:67帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2013-03-10 20:14:00
2楼
回复内容:
对:广工04机电莫胜龙关于楼主的项目,真是比较特别啊!三菱的伺服放大器+伺服电机时,如果不接编码器线,一直处于AL.16的报警状态,所以,楼主所提的情况,还真的没遇到过,请问楼主这项目一定要用伺服放大器+伺服电机时,不接编码器线而进行控制速度和启停吗?内容的回复:


是台达的伺服 接编码器走线太多麻烦啊  就控制伺服电机启停 和转速就行了 不需要反馈什么的 

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-03-10 20:43:38
3楼
还是咨询一下台达吧,看看通过参数设置成开环的。我用过的一般都不行。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-03-11 08:07:07
4楼
   那样的话你不要选 用伺服电机,选 伺服的话一定要有编码器信号返回,如只是简单的运行就选 一般的三相异步电机就行

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-03-11 08:11:16
5楼
引用 阿水--王者之师 的回复内容:   那样的话你不要选 用伺服电机,选 伺服的话一定要有编码器信号返回,如只是简单的运行就选 一般的三相异步电机就行

说的好。

灰狼皇帝

  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2013-03-11 09:34:07
6楼
如果这样的话,楼主还是选变频器吧……变频应该就能满足楼主的需要,而且便宜。

ysjin2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2013-03-11 14:27:56
7楼
用台达的C2000可以实现楼主的用法,就把伺服电机当同步电机使用就OK

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-03-11 16:51:07
8楼
引用 灰狼皇帝 的回复内容:如果这样的话,楼主还是选变频器吧……变频应该就能满足楼主的需要,而且便宜。


用变频器 ,或者 支持 无编码器矢量控制模式的 伺服驱动器,

无悔这一生_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2010年8月16日
发表于:2013-07-27 12:21:36
9楼

楼主真正的意思是,想不接编码器,把伺服当普通变频器来进行运转测试,这个要求在部分品牌的伺服中,当然是可以实现的,在官网下载个设置软件就行了,买根匹配的通讯电缆,就可以了,在参数中屏蔽编码器反馈参数,可以无电机运行、点动、正传、反转,在线离线编辑参数,运行监视,等很多功能。


以上不懂的菜鸟,不知道就别瞎说!晕!!!

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-27 12:38:26
10楼

楼主意思表达哦不太明白,是不外配编码器控制,还是不适用伺服电机自带编码器(配线好型不是问题吧,一般自带配线)?

用变频器替代,有时是不行的!控制精度虽然要求不高,毕竟变频器的响应没法与伺服比!

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-07-27 17:31:43
11楼

应该是不行的,因为不能形成闭环系统,驱动器要检测编码器信号

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-07-27 19:15:15
12楼

试试不就知道了吗。、、、、

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-27 21:42:28
13楼

伺服电机可以用普通变频器驱动,日系的用200V级的,德系的用400V级的。

阿志511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年4月06日
发表于:2013-08-06 06:31:43
14楼

不可以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

xtvfhpjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2008年8月16日
发表于:2016-03-15 15:09:24
15楼

不可以,,,变频器,伺服控制器的工作原理不一样,普通三相异步电机和伺服电机的结构和原理也不一样,,,不能混用,,,如果精确度不要求太高,,,选用普通电机加变频器吧,,,简单,实用,便宜,,,如果是特殊情况,必须这么用,,,还是咨询一下厂家,是不是有方法可以,,,,,,,

凡尘一过客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 349回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:1138
  • 注册:2015年8月21日
发表于:2017-08-23 16:01:23
16楼


引用 ysjin2004 的回复内容: 用台达的C2000可以实现楼主的用法,就把伺服电机当同...


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2018年2月27日
发表于:2018-02-27 16:49:17
17楼

可以用普通的变频器外加编码器反馈,形成闭环控制可以的

张小琪008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 149回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:145
  • 注册:2016年7月27日
发表于:2018-03-11 15:13:11
18楼

好资料。新人学习学习  谢谢楼主