ACS510电流控制频率求助 点击:2486 | 回复:8



兜兜没钱

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2013-03-04 09:30:30
楼主
我做一个实验的时候4~20mA电流信号控制ACS510的频率,当我给定的电流为20mA时,变频器这边测的电流为14mA,不能50HZ运行,查看变频器参数0121显示为70%,不能达到100%,请教各位大侠这是什么问题。



王者之师—QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2013-03-04 10:27:42
1楼
你的控制信号是直接接到变频器的接收信号端子的吗,没有其它的设备或元件参与其中,最好直接连接,避免影响,如果是直接连接,这有可能是信号匹配问题,你的信号源不能正常带变频器,可以在二者之间加一个信号隔离放大器,这样就可以了,同时还可以克服变频器对控制信号的干扰。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-04 12:42:19
2楼
有可能是你的信号源带载能力差。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-04 13:22:39
3楼

干扰的可能性比较大,加个有源信号隔离器可以解决这个问题!

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-03-04 13:31:44
4楼
电流信号不应该衰减这么厉害啊!

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-03-04 13:51:28
5楼
    通过楼主自述,变频器应是没问题的:“变频器这边测的电流为14mA,不能50HZ运行,查看变频器参数0121显示为70%”,你的4~20ma电流源输出直接接变频器的电流输入,无其它线并接,应检查一下你的4~20ma电流源,检查方法是:先不接变频器,将电流源输出接一阻值小于500欧的电位器,再串接一块电流表,通电后给定电流为20ma,再观看电流表指示是否也=20ma,如≠20ma,说明电流源的电流给定不准。如=20ma,可在电流给定不变下,改变500欧电位器阻值(0~500欧),其电流表指示值应不变为好用,如电流表指示值随电位器阻值变化而变化,说明电流源有问题(它不是可调恒流输出)。

zdm2008

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-03-04 14:18:08
6楼
是你量程设置的问题吧,这种可能就是需要加个隔离栅,有些变频器输出必须加隔离栅。我见过好多稀奇古怪的事,有的像505调速的必须加隔离栅,不加输出信号就不是4-20MA。真邪门呀!

午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2013-03-04 14:36:53
7楼
帮不上忙,也进来学习一下

兜兜没钱

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2013-03-05 08:08:08
8楼
谢谢各位,估计是我电流信号输出源有问题,我用信号发生器直接输入4~20mA就没问题或者改正电压控制也没问题。