昨日焙烧炉燃烧站一晚上多次跳停,早上开会会上说的原因—说是不明,然后有人提议赶紧叫厂家的技术服务人员前来检查,虽然咱也可以装作不懂,耐心等待厂家技术服务人员前来处理,但是作为一个有责任心的人,虽然厂家没有留下PLC程序及触摸屏程序,但咱也必须前去检查协助判断问题所在。到现场细看触摸屏上的报警信息,发现各个燃烧站有压力高报、也有压力低报、也有只写燃烧器故障、也有只是说联锁故障的,报警信息很多,这个真的说不清楚了,操作触摸屏几次,然后有个燃烧站的触摸屏居然还死机了,重新上电,点一根烟,思考下,然后在脑袋里面给这些燃烧站(T12/V08/V19)可能引起跳停的原因排个序,一般是压力低报会跳停的或者是火焰检测器报警引起跳停的,DCS上是有工艺联锁的,安排DCS的技术人员查找DCS上的报警记录---答复没有记录;然后安排工艺人员在把各燃烧站点燃一次,告诉工艺人员注意观察煤气总管的压力值,和T12/V08/V19燃烧站的各个压力监测点的值,看是否有差异,操作工一次点燃T12/V08/V19,显示以前正常,温度提温上来后,安排多开燃烧嘴,关键时候来了,在DCS上调出V08和V19的监控画面,目不转睛的盯住,开烧嘴了,几个压力开始同时降低了,V08的低保压力开关又动作了,V08跳停了,V19也因DCS联锁跳停了,T12也因DCS联锁跳停了,原因明确了,因V08的压力开关低报动作引起跳停的;是压力开关问题?几个不同管路的压力测量值同时下降,因此明确的告诉工艺人员---这是管路煤气压力真正降低,为防止回火爆炸事故的发生而正常的的压力保护起作用了;请工艺人员排查为啥压力会降低,还是煤气工序的煤气供应量跟不上,这真折腾人啊,检查各个气动阀、手动阀、放散阀几十个啊,折腾到下午5点,终于发现问题了,煤气总管的一个排水的阀门没有打开,煤气管路积水严重造成了多开烧嘴引起煤气压力降低。而这个排水阀门未打开的原因是---没有分工清楚归哪个部门管理,所以属于三不管的阀门。有朋友质疑DCS及触摸屏画面用英文的,告诉下大家,这项目非国内使用,使用者不懂中文的,别怪人家做系统的弄成英文的了,原因合同要求是英文的,当然我也希望有那么一天,全世界的合同要求都是中文的,咱看起来也方便了,也不需要翻译了。
小结:查找事故不难,难的是查找到原因,原因清楚,解决问题并不难。