这里有分局域网与互联网连接之分类..
你说用ether_cfg那个软件也能更改模块的参数,这说明你能搜到CBE了,,但你说不能跟它通讯上,是因为你没有将CBE的IP地址设成与PC的IP地址在同一网段。 你的路由器有4个LAN 口对不对,电脑用一个,PLC用一个,对不对??你查一下你的电脑IP是多少,如果是192.168.1.2的话,那么PLC的IP就是192.168.1.3或192.168.1.4如此类推。.因为这些IP是在你路由器的IP池中,路由器用来给分机用的,随便选一个,用ether_cfg更改CBE的IP..然后你用WinProlater联机,,在联机IP栏中填上CBE的IP(我使用的就是192。168。1。3)就行了.......
互联网联机的话,,我也不懂,,你明白了互联网联机的话,可以告诉我吗..??? 也可以发QQ348437417
后来我真的搞懂了,,还发了一个帖子,请见"FBs-PLC 模块CBE的网络联机方法"。里面讲得很详细的。。。。。