高压、低压电缆能否埋在同一沟内? 点击:5935 | 回复:4



zhaozhengzzq

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2013-02-04 20:09:12
楼主

各位高手:

      请指点:高压、低压电缆能否埋在同一沟内?谢谢!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-04 20:10:19
1楼

是不能的,特别是低压控制电缆更是不能。

zhaozhengzzq

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2013-02-04 20:21:06
2楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于是不能的,特别是低压控制电缆更是不能。内容的回复:


谢谢你!我们的是低压380V与10KV。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-02-04 20:25:59
3楼
380V动力电缆与10KV动力电缆在特殊情况许可同沟,但是要求电缆沟宽度大于800毫米,而且2个规格的电缆必须分别放置在两侧边的电缆架上不许交混,

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-02-04 20:46:53
4楼

楼上的回答极好。有设计标准可依的。