昨天接了一个“小活”,一个第二次接触到活,第一次是(1998年左右),用可控硅控制电加热的小活,一个对电子一窍不通的人,对可控硅怎样接线都不懂,还经常吹嘘自己是高级电工,我竟然连可控硅的进出线端都分不清楚,竟然接错了,闻到控制柜中有一股异味,担心的不得了。
于是,拿起电话询问销售商,销售商告诉我怎么接线,又改回来,,调试的时候,又不知所措,接上了220v的电源,测量了一下,A相电压220V左右,B相80V左右,C相没有输出
,难道是可控硅烧毁了
,心里拔凉拔凉的。
客户还等着发货呢,怎么办?于是找了一个对电子精通的朋友,来给我教我,说要有负载才可以试验,还必须用380V才可以,原来是可控硅移相触发的缘故。
下午找到了3相380v的电源测试,又买了6个灯泡,把六个灯泡接成三角形的回路,通电试验,六只灯泡都亮了,放心了,又想试试PID的控制怎么样,谁知道海格仪表出的智能仪表调试太复杂了,不知道怎么搞得,竟然可控硅没有输出了,我弄到晚上7点半也没弄好,唉!老了!
。怎么办啊?