RTD的硬件组态与接线方式
点击:
639
| 回复:
1
爱运动,爱生活—王者之师
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 185回
年度积分:0
历史总积分:2042
注册:2009年7月28日
发表于:2013-01-25 12:08:44
楼主
最近刚发现,在已经投产使用的RTD模块硬件组态里设置的是RTD-4L,而现场的热电阻都是3线制的,实际接线也是按照3线制的来接的,但是又有温度显示,问了朋友,他们那也是这样做的,请问组态里为什么要设置成RTD-4L,而不是RTD-3L?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
生命的零度
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 58回
年度积分:371
历史总积分:598
注册:2009年3月29日
发表于:2013-01-25 12:35:32
1楼
因为rtd-4l准确度比rtd-3l准确度高一点,所谓的4l就是在3l的基础上另一端加了一根线。