(已结帖)变频器擂台第99期——关于在变频器输出侧安装热继电器的探讨 点击:5094 | 回复:41



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-01-12 14:43:30
楼主

本期擂台:关于在变频器输出侧安装热继电器的探讨

 

在电机进入 过载状态时,热继电器会切断电源,从而保护电机。

这是所有变频器的共性,故在探讨以下问题时可以不必指出变频器的品牌和型号。

问题一:一般在什么情况下才会在变频器和电机之间安装热继电器?请列举!

问题二:热继电器的使用注意事项,请列举!

 

 

        变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2013年2月8日。

 

        奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:100积分。

 

        MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

 

        MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




zdm2008

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-01-21 16:18:59
21楼

一般不用加热继电器,加了本身对变频器和电机是一种保护,如果电机多了,加了还是好处多多。变频器本身就有输出信号让泵启停,我以恒压供水为例。请大家看看。其中有欧姆龙PLC,变频器是ABB的AC9510的。我这是三台泵控制,一台泵如果满足不了要求,启动第二台泵。依次类推。不过我这三台泵加了三个热继电器(如图),放交流接触器后。

南风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2002年9月21日
发表于:2013-01-21 23:08:07
22楼

一台变频器同时拖动多台电机时,各台电动机的容量比变频器实际容量小得多,因此变频器不可能对每台电动机进行热保护。则每台电动机只能分别加装热继电器进行保护;

但是我们应该注意的是不能使用热继电器分断电机前端的接触器,变频器在RUN状态时,前行切断负载会给变频器造成很大的危害!

正确的方法时将热继电器信号接入变频器的运行端子,热继电器起作用后先使变频器STOP,然后在变频器无输出后再分断电机前端的接触器。

切记!

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-01-22 19:14:44
23楼

细细地看过每一个回帖,都很精彩~~~~~~~~~

感谢各位好友的积极参与!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-01-22 23:03:16
24楼

     首先说明,这个热继电器上的问题,加在变频器上面---其实是化蛇添足的,原因变频器本身有保护的。热继电器的作用是保护电动机不被过负荷,而过负荷的情况下,变频器的输出电流会增大,不论是带多台电动机还是带单台电动机,都是可以在变频器上设定一个总电流的,只是需要在首次运行的时候测试下电流;就是在首次运行时候,测试下多台电动机或者单台电动机运行的时候---满足现场经常运行的工况的电流,然后参照这个电流,放大点1.05-1.2倍来设定即可。热继电器的检查过负荷,绝对没有变频器本身的霍尔电流传感器检测精确和动作迅速的。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-01-23 11:28:39
25楼

强烈支持南风的观点!

除了变频器在一拖N情况下使用热继电器是必须的,即使在一拖一情况下本人也提倡使用热继电器,基于以下原因:

1热继电器的动作保护不会像变频器的保护一样断电自动复位,就比较有效地防止操作人员在过负荷保护后,不查原因,盲目重启动。

2利用继电器的常开点控制故障指示还是很方便的

3变频器的实际使用状况,并不像设计的那般完美,参数设定是否合适,会受装机人员水平影响很大,更有甚者为防止过载保护,特意设定较大限流,还有多样的实际工况,多一层保护,也算花小钱,防大事故。

4当变频器不是独立供电时,局部故障,引起较大范围断电,就不合适了。当然也可以设置复位按钮。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-01-23 11:33:28
26楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于     首先说明,这个热继电器上的问题,加在变频器上面---其实是化蛇添足的,原因变频器本身有保护的。热继电器的作用是保护电动机不被过负荷,而过负荷的情况下,变频器的输出电流会增大,不论是带多台电动机还是带单台电动机,都是可以在变频器上设定一个总电流的,只是需要在首次运行的时候测试下电流;就是在首次运行时候,测试下多台电动机或者单台电动机运行的时候---满足现场经常运行的工况的电流,然后参照这个电流,放大点1.05-1.2倍来设定即可。热继电器的检查过负荷,绝对没有变频器本身的霍尔电流传感器检测精确和动作迅速的。内容的回复:

一拖N,不同时运行也可以吗?

qcw1700

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-01-23 23:59:46
27楼

  首先,我是来参加擂台打擂的!

回答一:在一台变频器拖动多台电机,并且多台电机总功率小于或等于变频器输出总功率时,例如使用输出30KW的变频器驱动4台7.5KW的三相异步电动机时,需要在每个电机的输入端之前即<变频器输出端之后>加装合适保护值的热继电器。

回答二:在上述情况下,安装使用热继电器时,应注意以下二点:一,尽量选用机械式并且灵敏度较好的热继电器,避免选择电子式热继电器因为变频器本身属于高频干扰源容易对其它电子式的器件干扰造成各种异常;二,热继电器的整定值应该在电机额定电流的1-1.5倍,即最小整定值是1倍,最大整定值是1.5倍,例如上述例子中需要分别安装4个热继电器,每个热继电器的整定值应在15A-22.5A之间<具体需要根据负载使用情况进行调整合适>;

胡永明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年7月21日
发表于:2013-01-24 03:02:23
28楼
变频只带动一只电机就没必要安装只要把电流设定好就行,如果带动多个电机可根据电机功率大小以及电流大小在变频输出瑞安装空气开关可起保护作用,我认为很不错的。

诚立电气

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-01-24 13:25:49
29楼
标记哈,下次来细细学习

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-24 15:23:19
30楼

变频器在一拖多的情况下才会加热继电器保护电机,一拖一变频器的本身保护即可,一拖多时变频器无法单独对驱动的电机进行过载保护,因此必须加装热继电器。

痛并快乐zhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1983
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2013-01-24 21:01:24
31楼
当一台变频器接多台电动机时,由于每台电动机的容量比变频器小得多,变频器不可能对每台电动机进行热保护。则每台电动机只能分别由各自的热继电器进行保护。

子开

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2013-01-24 22:08:04
32楼
回复内容:
对:安徽 爱学习关于1.一台变频器控制一台变频电机时,只需要设定好变频器与电机相应的参数,不需要加。2. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)共时工作时,可以考虑加装热继电器,需要电机上端单独加热继电器。3. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)每台单独工作时,不需要加热继。4.  当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器是必需的。 使用注意事项:1.复位按钮最好设在“手动”位置,只有按下复位按钮方可复位,这样能提醒维修人员查清故障原因,避免误操作。2.用热继电器做电动机的缺相保护时,要考虑电动机的接法。一般的热继电器都不能为三角形接法的电机,做充分的断相保护,即使是三相式。三角形接法的电机,相线断线后,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例不同,也就是说流过热继电器的电流不能反映断相后的过载电流。星形接法的电机,断线后,电流比例相同。3.要考虑工作情况。长期稳定工作的电机,可以根据额定电流选热继电器,取热继电器额定电流的0.95-1.05倍,使用时把热继电器的额定电流值调到电机的额定电流值。如果电动机不随便停止的,以免造成损失的,可以把热继电器的值调大点内容的回复:

敬佩

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-01-25 10:39:24
33楼
回复内容:
对:时三——王者之师关于回复内容:对:江湖走走--原创军团关于     首先说明,这个热继电器上的问题,加在变频器上面---其实是化蛇添足的,原因变频器本身有保护的。热继电器的作用是保护电动机不被过负荷,而过负荷的情况下,变频器的输出电流会增大,不论是带多台电动机还是带单台电动机,都是可以在变频器上设定一个总电流的,只是需要在首次运行的时候测试下电流;就是在首次运行时候,测试下多台电动机或者单台电动机运行的时候---满足现场经常运行的工况的电流,然后参照这个电流,放大点1.05-1.2倍来设定即可。热继电器的检查过负荷,绝对没有变频器本身的霍尔电流传感器检测精确和动作迅速的。内容的回复:一拖N,不同时运行也可以吗?内容的回复:

变频器后缀交流接触器的说。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-01-26 16:02:22
34楼

在下不总是同意在上述的一种说法:

恒压供水中各个电机都安装热继。

这个热继的的作用,面向工频大于面向变频。甚至根本不面向变频。

变频器可以选择第二电机功能,甚至个别的有第三电机功能。可以供变频器拖不同型号的两种(三种)电机。因为恒压供水的时候大多是功率一致的。并且变频器不会发生同时拖动多个电机。所以不需要第二电机功能。如果变频用的专用补给泵功率与定量泵不同的话可以选择第二电机功能,实施针对性的保护。要是你的设计上定量泵有两种功率,并且也不同于补给泵的话就要用第三电机功能了。

而,工频工作的定量泵的热继,完全是为了工频接触器使用,是不需要面向变频器的。

所以我说不总是同意。

变频器和电机之间安装热继,暂时知道,就是一个变频器同时带动多个电机的时候(不管电机功率是不是一致),变频器不能直接保护电机的时候,就要采取额外的保护。增加热继(甚至接触器)。

chuanlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2013-01-26 22:00:02
35楼
引用 时空——王者之师 的回复内容:变频器在一拖多的情况下才会加热继电器保护电机,一拖一变频器的本身保护即可,一拖多时变频器无法单独对驱动的电机进行过载保护,因此必须加装热继电器。



问学 _23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2013-01-28 12:01:57
36楼
 首先,我是来参加擂台学习的!

yyc433425

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2013-01-28 13:28:35
37楼

热继电器不是不能使用在变频器与电机中间吗

jiangluxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2010年11月21日
发表于:2013-01-29 10:54:16
38楼
引用 安徽 爱学习 的回复内容:1.一台变频器控制一台变频电机时,只需要设定好变频器与电机相应的参数,不需要加。如果电动机不随便停止的,以免造成损失的,可以把热继电器的值调大点



tangbohu123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2010年11月29日
发表于:2013-01-29 22:27:49
39楼
   我只是想了解和学习这方面的知识。受益非浅!!

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-03-27 17:07:38
40楼

采用单台变频器控制单台电动机是应该不需要热继电器的。例如我们这里的电梯,采用安川G7变频器拖动一台电动机,就没有热继电器,如图

但是采用一台变频器拖动多台电动机方案时,就要考虑热继电器保护电动机了。例如在我们这里的水厂采用恒压供水系统中,一台西门子变频器拖动6台加压泵,每台电动机都用了热继电器保护。

     热继电器选用时要注意三角形联接的电动机应选用带断相保护的装置的热继电器。对于过载能力差的电动机,整定值调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍,而对于启动时间长,不允许停车的电动机,热继电器整定值调整到额定电流的1.1-1.15倍。

     还有就是热继电器动作后必须有技术人员或值班电工到现场观察,确认后复位,例如我们的皮带运输中热继电器保护动作后,每次都是值班电工到现场处理后恢复才能运行,而现场司机是不能处理的。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师