本期擂台:关于在变频器输出侧安装热继电器的探讨
在电机进入 过载状态时,热继电器会切断电源,从而保护电机。
这是所有变频器的共性,故在探讨以下问题时可以不必指出变频器的品牌和型号。
问题一:一般在什么情况下才会在变频器和电机之间安装热继电器?请列举!
问题二:热继电器的使用注意事项,请列举!
变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2013年2月8日。
奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:100积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
关于变频器出现端(也就是电机的进线端)带热继电器这个问题其实只有在一拖N的时候才需要。
如果是一拖一的话,变频器自身已经带有过载保护、变频器本身自带有热电子保护。
一拖一的话就没必要在变频器出线端加热继电器了,多此一举。
例如:恒压供水案例,这时候的变频器一般都是一拖N的。加减泵、工频/变频切换。这时候的变频器输出端——也就是每个电机进线前端必须加一个热继电器。因为这时候变频器自带的热电子保护已经没效了。(原因是:这时候变频器的额定功率是大于或者等于所有电机额定功率的总和,单个电机的过载与总变频器的过载不相匹配)
如下图:本案例是用于恒压供水一拖N的情况下。
1.一台变频器控制一台变频电机时,只需要设定好变频器与电机相应的参数,不需要加。
2. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)共时工作时,可以考虑加装热继电器,需要电机上端单独加热继电器。
3. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)每台单独工作时,不需要加热继。
4. 当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器是必需的。
使用注意事项:
1.复位按钮最好设在“手动”位置,只有按下复位按钮方可复位,这样能提醒维修人员查清故障原因,避免误操作。
2.用热继电器做电动机的缺相保护时,要考虑电动机的接法。一般的热继电器都不能为三角形接法的电机,做充分的断相保护,即使是三相式。三角形接法的电机,相线断线后,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例不同,也就是说流过热继电器的电流不能反映断相后的过载电流。星形接法的电机,断线后,电流比例相同。
3.要考虑工作情况。长期稳定工作的电机,可以根据额定电流选热继电器,取热继电器额定电流的0.95-1.05倍,使用时把热继电器的额定电流值调到电机的额定电流值。如果电动机不随便停止的,以免造成损失的,可以把热继电器的值调大点
问题一:一般在什么情况下才会在变频器和电机之间安装热继电器?请列举!
变频器已经具备了热保护功能(过载保护或过流保护),可在变频器额定电流的25%~105%范围内设定。如果电机与变频器容量匹配,则变频器内部的热保护能有效保护电机,没有必要再加热继。但在以下情况下就很有必要:1.变频器输出并联驱动(同时工作的一拖多),每个电机要加热继,以保护电动机的过载。
2.对于变频器驱动普通电机做恒转矩运行的场合,应尽量避免长期低速运行,否则电机散热效果变差,发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运行,就必须要考虑选用变频电机或者加装热继。3.如果负载设备需要短时间内加、减速,则必须考虑加大变频器的容量,以免出现太大的电流,超过变频器的额定电流。
问题二:热继电器的使用注意事项,请列举!
热继电器动作不会自动切断主回路(电机供电回路),要将热继电器的辅助常闭触点串联在控制变频器停止的输入指令回路中,达到热继电器动作,变频器立即收到停车指令。
如果是一拖一,可以将热继电器安装在变频器的上端,进线位置。
问题一:一般在什么情况下才会在变频器和电机之间安装热继电器?请列举!
变频器和电机如有两路控制转换时,还是要装热继电器,要是单独用变频器控制时,可以不用,
要是变频器坏了,转用其它起动电路或备用时,还是要有热继电器保护电机。
问题二:热继电器的使用注意事项,请列举!
热继电器主要用于保护电动机的过载,为了保证电动机能够得到既必要又充分的过载保护,就必须全面了解电动机的性能,并给其配以合适的热继电器,进行必要的整定。一般涉及到电动机的情况有工作环境、起动电流、负载性质、工作制、允许的过载能力等。原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和起动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。