当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
求大侠ABB ACS800 N652
点击:
611
| 回复:
3
窦鹏真
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2005年2月26日
发表于:2012-12-21 18:47:53
楼主
电机和设备无法脱开,请问各大侠怎么对电机进行整定,自动辨识已经做过了,我看手册可以做ENDUCED简化辨识运行,不知道具体怎么操作,这样做电机会转吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
triumpha
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2012年8月03日
发表于:2012-12-23 04:45:08
1楼
可以做简化辨识,电机不会转。
回复
引用
举报
窦鹏真
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2005年2月26日
发表于:2012-12-23 17:51:59
2楼
好的,谢谢,明天试试!
回复
引用
举报
brankamp
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2008年12月31日
发表于:2012-12-26 16:57:05
3楼
N652是提升软件,最好做标准辨识,真的不行就做个零速辨识。本地状态给0HZ,按启动。必须首次运行。